电力企业电能计量装置管理分析论文

豆逗 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“豆逗”参与投稿,以下是小编为大家准备的电力企业电能计量装置管理分析论文(共15篇),希望对大家有帮助。

篇1:电力企业电能计量装置管理分析论文

(1)构建专业管理团队,提升管理效率。为了能够有效提升电能计量装置管理质量及效率,电力企业就需要构建专业管理团队,工作人员需要具有良好专业素养,工作态度十分严谨,进而保证电能计量装置管理工作顺利开展。电力企业在构建电能计量管理团队内,需要从设计到安装整个环节内,对电能计量设备进行控制,保证管理工作落实到每一个环节内,进而提升电力企业在电能计量装置方面管理质量。所以,电力企业在构建电力计量装置专业管理团队情况下,应该充分发挥出工作人员人生价值,对工作人员进行专业技能培训,让工作人员可以感觉到电力企业的'魅力,提升对电能计量管理重视程度,推动电力企业进一步发展建设[2]。(2)提升电能计量装置安装及运行维护重视程度。电能计量工作在开展过程中,电能计量安装及运行维护在电力企业日常工作开展上面具有十分重要意义。电力企业在运行过程中,要是缺少精确电能计量装置,电能计量装置采取错误安装形式,正常运行及维护没有根据有关规章制度开展,这些问题都会造成电能计量精确地得不到有效保证,进而造成电力系统出现各种各样问题。所以,电力企业需要提升对电能计量设计审查工作重视程度,严苛对电能管理水平,提升电能质量管理质量,这都需要提升对电能计量装置运行及维护管理水平[3]。(3)提升电能计量装置精确度,采取统一计量管理模式。电力企业在对电能销售中,电能计量装置就好像是秤杆,电能计量装置的精确性,与电力企业经济效益之间有着紧密关联,并且与消费者自身利益之间也有着紧密关联。因此,电力企业需要提升对电能计量装置管理强度,最大程度电能计量装置精确性。一旦电能计量装置测量存在偏差,会为电力企业发展建设造成无法弥补损失。电力企业在对电能计量装置进行管理内,也需要提升对监督工作重视程度,严格掌控校验计量装置质量。电力企业要是能够提升电能计量装置核查工作质量,就需要真正做到公正公平,与电能相关单位及工作人员严禁参与到核查内,真正保证电能计量装置核查工作精确性。与此同时,电力企业管理人员在日常工作内,应该始终保持严谨工作态度,做好相关工作质量,电能箱钥匙由专业管理人员进行统一监管。除此之外,电能表锁一旦出现破损情况,必须及时对电能表锁更换,严禁出现违规偷电行为,造成电能不必要增加,有效保证电力企业经济效益[4]。(4)提升电能计量装置管理人员培训质量。我国科学技术水平快速发展建设过程中,电能计量装置正在积极更新换代,逐渐向智能化方向发展建设。电能计量装置在逐渐更新内,传统机械表也逐渐被电能计量装置所替代,基本上可以实现自动抄表系统。新型装置与技术在实际应用之后,电力企业电能计量水平也可以得到显著提升,但是部分电力企业在对带电能计量装置管理人员培训内,并未对其讲解专门知识,进而在工作内经常会出现失误。因此,定期对电能计量装置培训,培训工作在开展之后,必须采取针对性考核方式对管理人员进行考核,电能计量装置管理人员在经过考核之后,才可以进入到电能计量装置管理工作内。提升管理人员对于电能计量先进知识了解程度,可以对突发问题处理,有效降低管理工作出现偏差情况。借助高水准培训工作,可以有效提升电能计量装置管理人员对于电能计量软件了解程度。与此之外,电能计量装置管理人员业务水平也可以有效提升,为电能计量装置管理工作开展奠定坚实基础条件作为保证。系统化对电能计量装置管理,提升电能计量装置检测工作强度,提升电力企业经济利润[5]。

3结论

简而言之,电力企业在开展电能计量装置管理工作内,需要全方面对电能计量装置进行管理,不断对电能计量管理规章制度进行完善,保证电能计量工作可以符合有关标准。与此同时,电力企业还需要增加在电能计量装置管理上面资金投入比例,提高电能计量装置管理水平,采取智能化管理方式对电能进行监管。

参考文献:

[1]沈毅达.电力企业电能计量装置管理措施分析[J].价值工程,(36):15.

[2]苏渝.浅谈供电企业电能计量装置运行中的问题分析及措施[J].中国新技术新产品,(22):141.

[3]孙斌.浅谈供电企业电能计量装置运行中的问题分析及措施[J].科技创新与应用,(15):181.

[4]罗贤勇,王润萍.加强电能计量装置管理与提高电力企业经济效益探析[J].中国高新技术企业,(24):42-43.

[5]陈申.电能计量管理存在的问题及措施研究[J/OL].中国战略新兴产业.

篇2:电力企业电能计量装置管理分析论文

在电力系统众多设备内,电能计量装置是其中基础性设备。电能计量装置主要由三部分构成,分别为电压互感器、电能表及二次回路导线,电能计量装置测量精确性,直接决定电力系统运行质量。因此,提升对电能计量装置管理质量,采取有效电能计量装置管理措施,最大程度提升电能计量有效性及精确性,有效提升电能消耗数量。

1电能计量装置含义及意义

电能计量装置在实际应用内主要作用就是对用户电能应用数量进行记录,是电能计量内主要设备。电能计量装置主要包三部分构成,分别为电流互感器、二次回路及计量电压设备。电能计量装置与相同类别设备相比较,在电力生存工序上面具有显著特征,有效将供电部门、发电部门及用电部门进行整合,增加不同部门之间的结合。供电部门怎样对电能进行销售、发电部门怎样生产电能、用户部门如何对电能计量,这些工作全部都需要专门计量工具进行计量,同时对不同环节电能数量计算,电能计量装置就是主要设备。要是缺少电能计量装置,计量工作也就无法顺利开展,电能销售工作也就无法精确实现[1]。

篇3:电能计量装置现场管理

摘要:根据计量装置现场管理现状,结合生产实践,在分析计量装置现场管理的意义与难点之后,指出如何通过计量装置选型、安装、检测轮换、职工与客户管理等,加强电能计量装置的全过程管理,以保证电能计量装置管理的严顺性和电能量值的准确、可靠和统一,维护电能交换过程中的公正、公平。

电能计量装置管理要做好前期的选型与安装;中期要注意现场的检查、校验与轮换;同时加强对职工的教育,与客户加强宣传与沟通。

篇4:电能计量装置现场管理

电能计量管理工作是供电企业生产经营管理重要环节,是电网安全运行的组成部分,其技术和管理水平不仅关系着企业的形象,而且影响着贸易结算的准确、公正,涉及广大电力客户的利益。

“努力超越,追求卓越”是国家电网公司的企业精神,正因为如此,供电企业就应该本着强烈的社会责任感,以诚信作为电力营销的重要手段,做好电能计量的公平交易工作,其中包括电能计量装置现场管理工作,达到双赢,用户花钱不仅买来电力,还买来放心、舒心、满意,同时也促进供电企业的健康发展。

一、计量装置现场管理的意义、难点与装设现状

1.计量装置管理相关概念

用电计量装置是供电企业与用电客户针对电力能源进行贸易计算的器具,也可以说是电力销售的一杆秤,对其准确性要求极高。

尤其是电力能源的销售不同于其他物品,它的销售过程是瞬间完成的,不具备事后处理的基本条件。

一旦用电计量装置发生故障,对电力能源销售双方都不是一件容易说清楚的事情。

用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。

互感器是计量装置的重要组成部分。

高压计量装置中使用的互感器分为电流互感器和电压互感器,低压计量装置中只涉及电流互感器。

额定电压是互感器设计的基本依据,通常为该互感器的适用电压等级。

如电压等级为0.66千伏的电流互感器适用地点为380伏的低压供电设施中。

额定电流是一次允许通过的额定电流。

如150/5安即为一次额定电流为150安。

电流互感器精度等级和电压互感器精度等级是一样的,目前常见的有1.0级、0.5级、0.5S级、0.2级、0.2S级。

计量装置现场管理的目的是为通过有效的手段,使电能表、互感器、表箱(柜)、连接线安装更加安全规范,维护更加简便、不易损毁、不易因双方电能计量不实而产生纠纷。

2.计量装置现场管理的难点

一是数量多、类别多。

经历多年变迁,各种电力计量器具发生了巨大的变革。

其中既有原理上的突飞猛进的飞跃,也有原理相同,但具体适用地点、容量大小等千差万别。

因此,五花八门的型号,给计量装置的管理者带来了麻烦。

每个客户都要有自己的电能计量装置,每套电能计量装置又包含多个电能计量相关器具、多个节点,都为给电能计量装置的管理增加了难度。

二是安装方式随意。

过去,电能计量装置现场管理缺乏统一安装标准,或者计量安装标准变更,在安装电能计量装置的时候,有较强的随意性,埋下了很多安全隐患,也为以后的抄表、维护、检查带来了很多困难。

严重的时候甚至发生前期安装之后找不到计量装置的现象。

三是基础数据不够完善。

计量装置数量大、型号多,在计算机辅助管理系统没有普遍应用的时期,数据信息不全,通过基础数据管理很难提供可靠的统计依据,给计量装置的现场管理带来了困难。

近年来,随着营销现代化系统的推广,计量装置作为一项基础数据的管理,也得到增强。

但是,数据不完善的现象依然存在,影响着计量装置现场管理的进行。

四是定检、轮换等不到位。

由于对电能表计基础数据管理不规范,计量点档案不完善,维护不及时,使电能表轮换抽检、周期检定难度加大。

同时,供电企业员工薪酬激励机制改革不到位,员工薪酬、职位调动等的激励作用不大,造成职工执行力不强。

即使有完善的关于定检、轮换等规章制度,但是在执行的过程中,或多或少存在着走形式的现象,检测数量不够、检测过程中敷衍了事、检测抽取样本不具代表性等现象影响着电能计量装置问题的发现。

3.大用户电能计量装置的装设现状

按照用电容量的区分,大用电客户是指用电容量在315千伏安及以上的用电客户。

由于历史原因其电能计量方式分高供高计、高供低计及低供低计三种,在一个很长的时期,没有一个统一的装设要求,导致管理不善,在计量费上存在一些争议。

装于产权分界点的高供高计最为公平合理,无需变、线损,但专线用户装在用户侧的高供高计侧需另计线路损耗。

高供低计即高压供电但计量点装在供电变压低压侧处,其计费结算需另计算变压器的损耗和线路的损耗,并按用电量进行摊分计算,较为不合理。

低供低计是指低压供电但其总用电负荷达到315千伏安及以上的用电客户。

由于供电部门多年来实施了“一户一表”工程,这些用户目前基本上已经不存在。

对于计量装置的改造,历来是供电部门实施的一项重要工程,大多数供电部门的计量装置接近了标准化水平,科技含量愈来愈高,但是由于历史原因,在个别供电部门仍存在着死角。

二、做好计量装置现场管理的措施

1.选型与安装

一是做好计量装置典型设计。

计量装置典型安装设计要满足三个要求:保证安全、防窃电,便于安装与维护。

具体包含以下内容:

计量功能要符合电力负荷实际情况,高、低压计量点计量方式合理可靠。

电能表、互感器准确等级不能完全依靠用户的报装容量配置。

对于实际用电量与报装电量差距比较大的,要配置灵敏度高的装置,以满足准确计量的需要。

为便于电费回收与电能计量管理,能够安装负荷控制装置的,就要安装负荷控制装置,不够安装负荷控制装置的,要安装电卡表。

对于直通型表计要考虑到最大电流是否与用户实际容量相匹配。

如果最大电流超过实际容量,有可能造成用户使用容量超过报装容量,而出现私自增容、扰乱电力市场秩序、影响用电安全的现象。

二是选型要做到防窃电。

把先进的计量装置和科学的计量管理相结合起来,从技术上提高窃电难度,让窃电分子望而却步。

大用户一般采用高供高计的计量方法,表前接线的窃电方法可能性不大,要想窃电就必须改动计量装置。

因此,对计量装置的密封极为重要。

所有表箱用电磁密码锁加封。

同一套计量装置上所有封印编码都要做好书面记录,并让用户予以签名确认。

封印的管理、领取、使用和报废都要严格按照《计量封印管理办法》执行。

对于大用户的'电能计量全部采用高供高计多功能加装负荷监控终端方式计量,并在表箱上加装门开关,通过负控终端后台的监控,能准确掌握用户负荷情况,能及时发现计量异常情况以及准确掌握计量表箱门开关情况。

在变压器低压侧加装一套三相四线参考计量,弥补三相不平衡(B相负荷较大时)三相三线计量误差。

三是选择可靠的产品。

首先,选用具有CMC标志(即《制造计量器具许可证》)的产品,同时产品还必须有《电工仪器仪表产品型号注册卡》及电力设备及仪表质量检验测试中心的检验报告。

其次,要选择生产条件好、产品供货能力强、质量保证体系完善、售后服务良好、产品质量稳定、故障率低的厂家,经过统一招标购买。

最后,要与厂方签订详细的技术协议,按技术协议的要求对产品进行抽检,经过抽检合格的表方能购买。

2.检查与校验

一是完整性检查。

首先是外观检查与维护工作。

电能计量装置长期安装于户外或客户端,经常发生损坏,影响计量准确性。

因此,在电能计量装置现场要加强外观完整性检查,做到及时发现、及时更换。

其次是封印管理工作。

电能计量封印在电能计量及防窃电工作中具有重要的作用,而封印管理一直是困扰供电企业的难题,为此只有一丝不苟地执行封印管理制度,决不能掉以轻心。

二是周期检定。

用于贸易结算的电能表被列入国家强制检定计量器具,每只表必须严格按照国家计量检定规程进行检定合格,运行中的表还要按周期进行更换检定。

供电公司对每只表检验后,电能表还要通过技术监督部门的抽样检定合格才能投放使用。

计量装置周期检定中的用户类别要注意按照容量与用电量两者结合考虑,同时要注意与市场开发工作人员沟通,对季节性生产的用户、常年生产用户等信息有效利用,最终确定检定周期。

三是表计轮换。

在计量表计的轮换中,要注意合理安排表计轮换批次。

计量工作人员要依据电能表计的计算机辅助管理系统,结合现场情况确定轮换批次。

对于同一型号、同一安装时间的电能表计,抽样中重点关注用电量。

可以按照发行电量从高到低排序,抽样取电量较高的表计。

对于现场条件,例如安装于室内的与安装于户外的计量装置,由于受自然条件侵蚀程度不同,表计的性能可能有很大差别。

通常,表计安装于室内的,可使用时间长。

安装于在户外的,受到自然条件影响比较大,使用时间可能相对较短。

由于自然环境不同,可能导致检验结果差别很大。

因此,在进行表计轮换时,在可能的条件下,对于室内表与户外表,最好分别抽样。

3.激励与监控

一是加强员工教育与引导。

对员工进行敬业爱岗、道德品质的教育,使他们树立正确的价值观,不以私利损害集体利益。

同时要对员工采取各种培训方式,提高他们现场检验的技能、经验,使之具备及时发现计量装置现场问题的能力。

二是加强基础数据管理。

目前供电企业均已建成并应用营销现代化管理信息系统,其对数据的检索及统计功能,可以有效加强电能计量器具的基础信息管理。

通过建立电能表条形码管理系统,建立表记档案,可以确定每个计量装置的安装地点、容量、安装时间、当前使用状态、客户平均用电量等性能参数,及时发现电能计量异常信息。

三是加强客户管理。

对于供电企业的客户,不仅要了解其用电信息,同时也要积极主动与客户沟通,向他们讲解安全用电的常识以及按约定缴费的必要性,使客户了解电能表的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等,均由供电企业负责办理,客户不能私自改动计量装置,同时帮助客户解决用电过程中的困难。

对于不听劝解、侵害供电企业利益的行为,要严厉打击、惩处,依法追究其民事、刑事责任。

三、小结

综上所述,电能计量装置管理要做好前期的选型与安装;中期要注意现场的检查、校验与轮换;同时加强对职工思想观念与技能的教育,与客户加强宣传与沟通。

综合各方面因素,才能取得良好效果。

参考文献:

[1]DL/T448-,电能计量装置技术管理规程[S].北京:中国电力出版社.

[2]供电营业规则[S].

[3]韩玉.电能计量[M].北京:中国电力出版社,.

篇5:电能计量装置故障管理

随着厂网分离等电力企业体制改革的逐步推进,发电厂、电力用户密切关注电能计量装置,电力企业对经济效益的考核也越来越重视,其核心就是保障贸易结算过程中电能计量的准确和可靠,因此电能计量装置的技术管理就愈发重要。

摘 要:现如今我国人民生活水平普遍提高,用户对电能资源的需求量越来越大,为了适应这一目前状况,电力企业进行电能计量装置故障管理尤为必要。进行电能计量装置故障管理,能够降低电路故障发生的概率,在一定程度上为供电线路提供了安全保障,满足了广大用户的需求。本文深刻探讨了电能计量装置故障管理,并对电能计量装置常见故障进行了具体分析。

关键词:电能计量;故障细化;故障;管理

近年来,我国电力行业的发展十分迅猛,基于这一形势,各电力企业为了提高自身企业的市场竞争力,纷纷开始电能计量装置故障管理。对电能计量装置进行故障管理,能够减少供电线路的耗损,为电力企业及用户节省了大量电能资源,有助于电力企业的长远发展。

1、电能计量装置故障进行细化分析的必要性研究

电能计量装置出现故障不仅影响电能计量装置故障管理,更影响整个电路的安全运转,因此对于电能计量装置故障应进行细化分析,全面了解该装置出现故障的具体理由,从而优化电能计量装置,保证供电运转的安全性与稳定性。电能计量装置故障细化分析尤为必要,理由在于:

1.1 电能计量装置故障与用户利益息息相关

电能计量是电力企业在生产运转中的关键环节,该装置中所采用的计量技术及管理方式直接影响着电力企业生产发展的状况,不仅如此,电能计量也是保证用户安全用电的关键。若电能计量装置运转时出现安全故障,会导致供电线路无法正常供电,从而直接影响用户对电能的需求,因此对电能计量装置故障进行细化分析尤为必要,当电能计量装置出现故障时及时进行全面详细的分析,正确把握故障出现的理由及规律,并加以解决,从而确保电能计量装置的安全运转,给用户提供良好安全的电能资源。

1.2 电能计量装置故障直接关系着电力企业的经济效益

电能计量装置在一定作用上直接关系着电力企业的经济效益,它主要针对电能销售进行销售资金回收,做好用户电能使用状况记录,它在供电设备中就如一杆秤,其对电能销售多少及资金回收进行精确计算,体现了交易的公平性,与此同时,从某种作用上讲,它的使用减少了供电过程中的电能耗损,节约了供电企业及用户双方的资金消耗,提高了电力企业的经济效益,对电力企业的发展具有一定的积极作用,对电能计量装置进行细化分析是降低电能计量装置故障的重要手段。

篇6:电能计量装置故障管理

电能计量装置中常见故障大致可以分为两类,分别是卡表类故障及非卡表类故障,目前我国大部分电力企业所使用的电能计量表有两种,一种是电子表,另一种是机械表,这两种设备主要安放于用户表箱中。据调查了解所知,电能计量装置中其表后开关故障及表前隔离开关故障发生的频率较高,对电力企业及用户的影响较大。相关人士就近几年来电能计量装置中出现的故障进行了分析与总结,其中电能计量装置故障出现机率较高是表计与CT故障,还有一种就是接线故障。

3、处理电能计量装置常见故障的策略及思路

3.1 电能计量装置故障管理思路

在电能计量装置故障管理中,要确保卡表安装与其相关规定相符合,在电能计量装置运转中要严格把握装置运转内部的各个环节,做好详细的'巡抄记录,以便出现故障时作为有效的数据分析。随着我国经济水平的不断提高,目前大部分用户表箱中所安装的都是电子卡表,其相对于传统卡表而言,具有较强的功能性,在使用时要让用户全面了解电子卡表的性能。除此之外,在电能计量装置故障管理中对装置运转中潜在的安全隐患要经常性检查,避开故障的发生,影响这个供电线路的运转及供电安全安全。

3.2 电能计量装置技术及投入层面思路

以往用户表箱中所使用的机械计量表,随着我国科技水平的不断提高,电力企业也引进了诸多先进的技术及设备,电子计量表就是先进设备的体现,相对于传统卡表而言,具有较高的精确度及灵敏性。要确保电能计量装置安全,减少其内部发生故障的频率,就要对电子卡表进行定期检查,对于已经有所老化或者出现故障频率较高的电子卡表要及时更换,以免因电能计量装置故障导致用户电能消耗量记录不准的状况,这样会直接影响用户及电力企业双方的经济利益。另外,接线故障是电能计量装置中常见故障之一,一些经济相对落后的地区表箱常年不予更换,过于破损的表箱会加大接线故障的发生率,因此在电能计量装置处理中要对装置线路进行全面排查,找出线路中潜在的安全隐患,将接线中不完善的地方全部补装到位,从而提高电能计量装置记录数据的精准性,提高电力企业的供电质量及安全。

3.3 客户协作处理思路

一些用户家电设备较多,大大超出了电能计量装置所能够提供的电能负荷,长期以往,会对供电线路造成严重的毁损,对于这一理由,电力企业应制定相关赔偿措施,并制定科学合理的用电标准,其所规定的内容应在物价局留有备案,以便日后查阅。只有这样,才能约束用户不良的用电行为,确保用户的文明用电。

4、完善用户电能计量装置故障管理

电能计量装置故障管理工作是一项长期任务,并不是一朝一夕就能够改善的,需要其管理人员对电能计量装置中的各个环节进行定期检查与分析,及时发现电路中的潜在安全隐患并加以解决,从而确保供电线路的安全供电,提高电能计量装置故障管理水平。完善用户电能计量装置故障管理的具体措施如下所述:

4.1 定期查看电子卡表使用状况

电子卡表的正常运转直接关系着电力企业及用户的经济利益,上述已全面分析了电能计量装置中的常见故障,要完善用户电能计量装置故障管理就要定期查看电子卡表的使用状况,对于已经老化或者故障频率较高的卡表要及时更新,分析卡表运转中的安全隐患并制定相应的解决措施,从而保证供电运转及用户用电的安全。

4.2 加强接线故障管理

篇7:电力企业电能计量发展探讨论文

电力企业电能计量发展探讨论文

摘要:随着经济的发展,电力企业也在蓬勃发展着。而电能计量对电力企业的经济效益和电力企业的服务质量都有着很大的影响,所以电力企业要想获得更大的经济效益,获得更大的进步,就必须推动电力企业电能计量的创新与发展。本文在此作出简要分析。

关键词:电力企业;电能计量;创新发展

1确保电能计量运行的安全与稳定

推动电力企业电能计量的创新发展受限要确保电能计量在运行时的安全与稳定。需要电能计量装置准确地对数据进行测量。(1)电能计量装置符合规范。电力企业需要对及两个装置进行定期的检查,对于本身运用的电能计量装置检查其测量数据是否真实,是够适中都在运行当中,对其质量进行详细且科学的分析。对于老化或者过时的电能计量装置进行淘汰并且换新。(2)电能计量够装置换新时符合标准。针对新购买的电能计量装置,需要电力企业按照有关规定,在和供应商和生产商进行订货的协议中明确地支出购买的验收项目、技术要求以及验收依据等,和在技术条件没有达到己方要求时的处理办法,以及责任该如何划分的方法,对购买的电能计量装置进行详细地检查,对于不合格的商品应该予以退货处理。确保电力企业所引进的电能计量装置负荷行业的标准规定,也负荷自身的需要。(3)定期的检测与分析。对于电能计量装置的运行情况,电力企业要委派专人进行定期的检测,并对其数据进行科学地分析,确保电能计量装置在出现问题时能够及时地被查询到,也确保了电能计量装置在出现微小的问题是能够予以解决。

2完善电能计量的管理模式

目前,我国电力企业对于电能计量的管理模式上还并不完善,只有将此管理模式进行完善与创新,才能推动电力企业电能计量的整体发展。

2.1监督机制的完善

(1)内部监督机制的完善。在电力企业内部,需要人员在电能计量的管理上建立起合理的监督机制。对于监督岗位要进行专门的设立,做到权责明确,对于监督过程中的各个环节,需要进行适当地考查。因为电能计量的工作涉及了多个内部部门,这些相关的部门也需要对电能计量工作进行有效地监督。通过内部的监督,促使在电能计量的管理上不出差错,让电能计量的工作环境复合要求。同时,对于相关的服务水平、服务质量也需要进行有效的监督[1]。(2)社会监督机制的完善。电能计量的监督不仅仅局限于内部,还要接受社会的监督,接受公民的监督。可以通过设立电话或者是邮件等形式的公民反馈渠道,或者是主动进行调查,对于公民所提出的问题进行回答,并将这些问题进行分析,在这些问题之中,把和电能计量相关的问题进行记录且归类,在解决此类问题之后,还要对这样的问题予以额外的重视[2]。

2.2机构合理的布局

要想推动电力企业电能计量的创新发展,完善电能计量的管理模式,就必须对与之相关的技术机构进行合理地布局。具体要求了电力企业需要加强对于计量数据的管理,保证数据的真实与准确,并且将数据作为生产、管理与运行的根据;其次需要电力企业它们的计量技术机构通过测量管理体系的相关认可或者认证;最后需要对内部工作人员进行考核,好确保计量检测人员具有良好的专业性。

2.3人员素质的提高

(1)人员能力的提高。从事电能计量的人员能力的水平在一定程度上影响了电能计量的准确性,也在一定程度上影响了电能计量装置的运行状态和装置的寿命,而电力企业的发展是迅速的,电能计量装置的相关技术也是逐渐进步的。所以要想推动电力企业电能计量的创新发展,就必须要加强对员工能力的培训,可以通过专家地聘请或者是组织员工进行学习的方式来提高电力企业员工人员的能力,可以让老员工传授给新员工经验,而让新员工传授给老员工新的技术,做到整体能力的提升以配合所使用的电能计量装置。(2)人员服务意识的提高。除了提高人员的整体素质除了能力之外,还需要对人员的'服务意识进行一定程度地提高。在电力企业的不断发展中,现在电力企业中的服务能力已经成为了评价电力企业整体能力的重要因素。所以一定要将服务意识在员工中进行贯彻,让员工拥有“顾客是上帝”的服务意识,并且在具体服务时有着良好的服务态度。对此,可以通过会议或者是宣传的方法来提高电力企业从事电能计量工作的员工服务意识。对于员工之中服务意识和服务能力都相对较好,且有突出表现的进行一定程度的奖励,可以竖立模范作用,让其在员工之中产生榜样的力量,让其他员工向其学习,对于服务意识及服务能力相对较差的员工可以通过合理的方式进行帮助,如私下谈话或者是进行一定的惩罚,用奖惩分明的制度,让员工的服务能力及服务意识都得到提升,进而推升电力企业电能计量工作整体水平。

3提高电能计量的管理水平

随着计算机技术的发展,互联网的飞速进步,电力企业的电能计量管理上也与之进行了密切地结合,所以要做到提高电能计量的管理水平,推动电力企业电能计量的创新与发展,就需要运用先进的计算机技术进行电能计量装置的科学化管理、计量数据的自动化管理和电能计量信息的网络化管理。(1)电能计量装置的科学化管理。因为电能计量装置类型繁多,数量庞大,所以在对其状态和信息的管理上要是用手工的统计会十分复杂,未免会因为一些人为的原因出现一些错误,从而影响整个电能计量的工作。所以,电力企业应该运用计算机技术,可以对这些电能计量装置进行条形码的设置,以实现电能计量装置的科学化管理。(2)计量数据的自动化管理和计量信息的网络化管理。我们可以通过先进的科学技术对计量装置所得出的数据进行自动化的采集、存储,并运用合理的运算对这些数据进行分析和处理。同时,电力企业可以将计量信息进行网络化的管理,通过完善的网络脉络,将各种数据的信息共享给与电能计量相关的所有部门,监督机构也可以通过共享信息对电能计量进行监督。

4结论

综上所述,电力企业只有在电能计量方面进行内部的完善和创新,外部良好的宣传和服务,才能提升电力企业的综合能力,才能让电力企业的素质得以提升,才能让电力企业的形象得以塑造。也只有这样,才能让客户满意,让政府放心。

参考文献:

[1]高岱峰.推进电力企业电能计量创新发展[J].科技传播,(10):97-98.

[2]段建兵.电力企业创新电能计量工作探究[J].科技与创新,2014(08):100+102.

篇8:电能计量装置的智能化论文

电能计量装置的智能化论文

电能计量装置的智能化论文【1】

摘 要】多数供电企业的效益是通过电费的收取来体现的,电能计量也就显得尤为关键,与供电企业的前途发展密不可分。

所以,计量的准确度首先应得到保证,为提高其准确度,有必要引进智能化电能计量装置。

【关键词】电能计量装置;智能化

如今,智能电网在全世界广受关注,我国在这方面还不够成熟,尚需很长时间的实践探索。

就当前来说,工作的重点应放在如何建立双向的智能计量系统、如何该进电能计量装置等方面,尤其是智能电表的替换。

本文主要对智能计量系统以及智能电表做了分析。

1 智能电能计量系统的组成和功能

1.1 组成

该系统主要由以下几部分组成部分:(1)智能电能表和互感器,主要负责数字化数据信息的采集工作;(2)高速通信网络,主要作为所收集信息的传输媒介,将其发送至信息分析处理中心;(3)信息分析处理中心,主要负责对所接受的信息进行分析处理;(4)管理子系统。

对信息处理完毕后,再次借助通信网络,将整理过的信息发给用户。

整个过程,无论是采集信息,还是对其处理,亦或是发布信息,都是依靠自动化和数字化完成的。

1.2 功能

该系统在智能电网中占据着很重要的地位,对智能电网自动化、信息化以及智能化的实现有着密切关系,能为其提供足够的保障。

首先是电能计量工作,该系统不但能够分阶段地对有功电能进行计量,而且还实现了双向测量,并能对全年数据进行保存。

可对4种费率同时进行编程工作,支持阶梯电价。

其次是显示功能,由于该系统运用了计算机技术,智能电表和计算机相互连接,一般的用户可直接通过电能信息显示屏来获取所需信息,或者登陆相关网址以查看详细信息,不但缩短了时间,还能使信息更加安全,给用户带来了个性化的服务。

此外,还可以利用传感器将家用电器和智能电表相连,形成区域网,用户可选择打电话或上网等方法,由该系统对智能电能表下达指挥命令,对家庭电器实行远程控制,以满足安全、经济、合理用电的目的。

再者是读取功能,又叫通讯功能,该系统具有很多种通讯方法。

包括远方的GPRS/GSM和本地的红外以及RS232,而且能够在互不干扰的情况下与多方同时通讯。

也可利用无线网络和远方主站进行通信,支持短信激活的形式。

还有就是对负荷进行预测和控制的功能。

对于一些用电量较多的用户,供电企业可对其用电时间、容量等酌情安排,有利于负荷预测的精确度,一旦负荷超过了提前设置的值,系统会自动发出警报并实行跳闸动作,同时做好记录。

2 智能电能计量装置

2.1 智能电表

传统的电能表多是感应系式的,功能较为简单,且不支持双向通信,随着智能电网的不断建设和完善,智能电表必将成为今后发展的主流,其不但能够实现双向通信,功能也呈多样化,测量的范围更加广泛,精度也得到了大幅度提升。

智能电表其实就相当于联网的PC机,以数字化信息网络为基础,借助互联网以及电能信息显示屏等形式,将详细的用电信息(包括用电量、消耗费用及其他通知等)发送给用户。

另外,在智能电网中,智能电表还发挥着数据终端采集器的功能,连续向智能电网提供详细的电能计量及用电现状的测量数据,包括电耗量、线损网损程度、电能最大需量等。

对用于

不同地方的电能表,也有着各自不同的要求:

(1)对一些用电量较大的用户来说,智能电表除了基本的计量功能外,还应具备以下功能:实现对谐波和电能质量等的测量,具备自动报警、事件记录等功能。

(2)对于在电网关口用的电能表,应具备低负荷且360度测量的功能,同时保持费率时段和周期的同步。

(3)在配电变压器安装使用的智能电能表,除了基本功能,在停电时应能够进行采集工作,且能实现对中性线电流以及变压器油温的测量,同时还能对有功和无功的线路损耗进行核实等。

(4)另外,还要实现电能表远程校准,对主表和附表进行对比。

目前,全国各地的电表在功能、费率、外观以及尺寸等方面都各有差异,智能电表今后必将在全国范围内大力普及,而且会实现全国联网,有利于全国电能表的统一,与之有关的制造标准或功能要求也将会随之发生改变。

当全国电能表统一后,一切工作都会显得更加方便。

由于对电能表的需求量较大,对其技术要求也越来越高,厂家之间的竞争更加激烈,这就要求厂家不得不提高制造水平,合并一些技术水平地低的企业,从而促进整个行业的研发水平。

2.2 智能互感器

当前使用的互感器多是电磁式互感器,受自身条件约束,其绝缘性能和安全性都较低,已经不能满足日益发展的要求。

在计量时,电磁式互感器常会出现磁饱和、铁磁谐振等状况,再加上受谐波影响,往往会使测量的准确度有所降低。

而且,传统的互感器输出的模拟信号难以和智能电能计量系统相联接。

种种迹象表明,传统的电磁式互感器已不符合现在的智能化。

智能数字式互感器是当前国内研究的热点,光电型互感器作为其中较为突出的一种,以光电子技术和光纤传感技术为基础,绝缘性能优越,成本低,没有铁芯,也就不存在上述的磁饱和或铁磁谐振等状况;高压和低压之间只有一种联系,就是光纤联系,凭借其高超的绝缘性能,可保证高压回路和二次回路在电器上的完全隔离。

总之,对于传统的互感器所存在的问题,智能化互感器都能给予有效解决,使其安全性和精确性都有所提高。

3 结语

智能技术是未来的发展主方向,在电能计量领域同样如此,随着智能技术的不断深入和广泛普及,电能计量和电能计量装置也将更新换代,从事此行业的人员的操做水平也将进一步提升,电能计量装置的安全性和准确性也都得到了有力保证。

智能电能计量系统的建立,是电能计量领域的大转折,应以全新的面貌积极去应对。

参考文献:

[1]李建斌.电能计量装置的智能化管理探讨[J].中国科技博览,(11).

[2]潘烨锋.浅谈智能技术技能在电能计量中的应用[J].城市建设理论研究,(25).

[3]董哲.浅谈智能电能表的应用于维护[J].城市建设理论研究,(17).

[4]史超.电能计量误差产生的原因及对策探讨[J].城市建设理论研究,2011(13).

加强电能计量装置的智能化管理【2】

[摘要]:随着我国电力行业的不断发展,电能计量的计量管理也逐渐向智能化方向发展,与此同时,电能计量装置的管理问题也日益突出,电能计量仪器的管理工作也逐渐受到供电企业的重视。

文章通过阐述在智能化管理中常用的几种智能化装置,指出加强电能计量装置的智能化管理的有效措施,为电力行业的同行提供一点借鉴价值。

[关键词]:电能 计量装置 智能化管理 智能电能表

1. 引言

随着电力体制的深化改革和社会发展,传统的电能计量装置已经难以满足现代化用电计量的需求,传统的管理模式面临前所未有的挑战。

篇9:电能计量装置准确性优化论文

摘要:电能计量装置的准确性直接影响着供电方和用电方的切实利益。

因此,降低电能计量装置的误差,提高电能计量装置的准确性,做到准确、公正计量,是非常必要的。

在实际运行中,影响电能计量装置准确性的因素较多,具体包括:电能表误差、二次回路误差、二次导线压降误差、电流互感器误差以及电压互感器误差等。

为了优化电能计量装置的准确性,就应当采取选用合格的电能表,选用恰当的电流互感器与电压互感器,降低二次回路电压降以及强化管理等措施。

关键词:电能计量装置;误差;准确性;优化

电能计量装置能够为供电单位和用户提供客观的电能计量信息,是电力系统进行经营管理的重要设备。

随着国民经济水平的快速发展和用电需求量的日益增大,供电双方对电能计量装置的准确性都提出了更高的要求。

因此,必须深入分析影响电能计量装置准确性的因素,并采取相应的措施加以控制,尽量降低电能计量装置的计量误差,提高电能计量装置准确性。

一、电能计量装置准确性的影响因素分析

1.电能表误差

影响电能计量装置准确性的首要因素就是电能表误差。

通常,电能表误差主要表现在三个方面:电能表不当使用导致的误差;电能表产品本身的误差;负载特性误差。

电能表不当使用和电能表产品本身的质量问题,均会影响电能计量装置的准确性。

在电能表计量中,电能表断线、接线错误等均会引起较大的计量误差,由于这类误差较为明显,容易被发觉。

电能表使用不当或非正规接线造成的计量误差相对较小,所以此类误差不容易被发现、重视。

电能计量装置作为结算交易的重要依据,必须满足合理、准确的标准。

所以,即便是由使用不当或非正规接线造成的计量误差,也必须引起足够的重视。

负载特性误差,指的是随着功率因素与负载电流变化而变化的基本误差。

目前,电子式电能表被广泛使用,在一定程度上降低了负载特性误差。

不过,电子式电能表的功耗对电能计量装置的准确性也有着一定程度的影响。

在实际的接线中,如果三相四线电能测量时使用的是三相三线电能表,就会造成附加误差。

2.二次回路误差和二次导线压降误差

未配置专用电压电流互感器的电能计量装置,在二次回路上有过多的和电能计量没有关系的设备接入,容易导致二次负荷过大,进而使得电能计量装置产生误差。

电能表的输入端和电压电流互感器的二次输出端之间的线路中,存在空气开关、继电器触点、熔断器、导线阻抗等设备产生的接触电阻,电流会造成二次电在这条线路上的角度变化与压降。

这对电能表而言,线路上的相移与压降使得电压电流互感器产生了附加误差,从而导致计量误差,影响电能计量装置的准确性。

3.互感器误差

早期的用户计量装置配置的互感器准确度等级较低,难以满足电能计量装置准确计量的规程要求。

目前,国家有关规范明确规定互感器的准确等级标准,在0.8~1.0的功率因数范围内,25%~100%的额定负荷范围内,互感器的误差不得超过电压、电流互感器准确度等级规定。

由此可见,只有在0.8~1.0的功率因数范围内,25%~100%的额定负荷范围内,互感器的准确度等级才有保障。

超过这个范围的功率、负荷,均会导致互感器的准确度难以得到保障。

在实际的电能计量中,电压、电流互感器的误差会影响电能计量装置的准确性。

二、电能计量表准确性优化的措施

1.选用合格的电能表

根据以上分析可知,选用合格的、稳定性好、高精度的多功能电能表,能够有效地提高电能计量装置的准确性。

在实际选用电能表时,需要根据规程要去和使用需求,选择适当的型式、基本电流、电压等级、准确度等级和最大额定电流。

随着电子技术的不断进步,电子式电能表的功能和技术已经较为成熟,误差基本呈线性,相对稳定。

多功能电子式电能表可以进行正向有功、反向有功、正向无功和反向无功的电能计量,还具有追补电量、失压记录、脉冲输出等辅助功能。

多功能电子式电能表功耗较小,过载能力较强。

在具体运行中,如果负荷电流有着较大的变化幅度,经常在较低载负荷点运行,就将导致计量误差。

因此,为了解决此类问题引起的计量误差,就应当选用宽负载S级电子式电能表。

2.选用恰当的电流互感器与电压互感器

选用恰当的电流互感器与电压互感器,能够降低由电流互感器或电压互感器引发的计量误差。

在实际运行中,可以选择S级电流互感器以满足准确度要求。

分析电流互感器与电压互感器所引发的计量误差,使用恰当的配对组合,可降低电流互感器与电压互感器的合成误差。

进行配对组合时,应当使两种互感器的比差的大小相等,符号相反;使两种互感器的角差的大小相等,符合相同。

电流互感器变比需要根据实际运行情况进行确定。

如果实际负荷电流小于30%,就应当选用多变比的电流互感器或是S级电流互感器。

此外,还必须正确选择电流互感器的二次容量。

二次负荷具体包括:接触电阻、外接导线电阻和电流线圈阻抗。

通常,二次容量应当在25%~100%的额定值范围内。

3.降低二次回路电压降

为了降低互感器的二次回路电压降,应当采取以下措施:首先,正确选择二次回路导线截面。

通过串接点或二次连接导线的负载电流,会产生压降,造成电能表的电压和互感器二次绕组端电压不相等,导致电能表的端电压会随着电压互感器二次绕组的端电压的相位与量值而变化,进而引发电能表计量误差。

通常,可以采用缩短二次回路导线长度或增大二次回路导线截面的方法,降低二次回路电压降。

一般而言,导线截面需要大于或等于25mm2。

如果导线长度保持不变,就应当根据预计的电压降确定二次回路导线截面。

其次,专用计量二次回路,尽量不和测量、保护同一回路。

第三,计费用的35kV以上的互感器二次回路,可以配置熔断器,不应配置隔离开关辅助触电。

计费用的35kV以下的互感器二次回路,不应当配置熔断器与隔离开关辅助触电。

在具体的运行中,应当将熔断器的电压降维持在数十毫伏的范围以内。

第四,减少电能表使用数量,尽量采用多功能电能表,降低二次负荷阻抗和二次回路电压降。

篇10:电能计量装置准确性优化论文

摘 要:电能表是电力系统各环节能量结算的工具,结构与性能在随着新型用户的出现而不断优化,电能计量的非线性越来越强。

如今,智能电网的建设使得用电需求管理日益受到重视,对电能计量装置计量准确性的要求逐渐提高。

该文就电能计量装置计量准确性的影响因素进行了深入分析,并提出了行之有效的改善措施。

篇11:电能计量装置错误接线论文

电能计量装置错误接线论文

电能计量装置错误接线论文【1】

【摘 要】电能计量装置的正确安装是电力企业全过程的最终技术环节,其工作质量的好坏直接影响到企业的经济效益。

在实际操作中,电能计量装置的错误接线种类各种各样,本文通过对电能计量装置错误接线问题进行分析,为电力企业提供一定的指导。

【关键词】电能计量装置;安装;错误接线

1.引言

在实际操作中,电能计量装置的错误接线情况时有发生,不仅损害了电力企业的经济效益,在很大程度上也造成电力资源的浪费。

通过对电能计量装置的常见错误接线形式进行检查与分析,可以对电力作业中的常见问题能够做到早预防、早处理,最大限度的避免电量损失和电费纠纷,对反窃电和电力生产有着重要的指导意义。

本文分析了电能计量装置的错误接线,找出电能计量装置中接线存在的问题。

2.电能计量装置及错误接线类型

电能计量装置中最重要的是互感器和附件、电能表、失压计时仪以及二次回路。

通过电能计量装置的常见错误接线形式检查与分析,对电力作业中的常见问题能够做到早预防,早处理,电能计量装置发生错误接线可以通过一定的方式反映出来。

常见的接线错误有以下几种类型。

2.1计量单相电路有功电能的错误接线

整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型是计量单相电路有功电能的错误接线,在这种错误类型中,存在以下情况:在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片,或者在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。

2.2计量三相四线电路有功电能的错误接线

计量三相四线电路有功电能的错误接线类型中,主要包括以下3种:(l)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况;(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线;(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。

2.3计量三相三线电路有功电能的错误接线

计量三相三线电路有功电能的错误接线类型有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。

3.电能计量装置要求

电能计量装置的根本目的在于准确的记录用电居民的准确用电量,避免偷电、漏电的现象发生。

而在电能计量装置安装的过程中,必须符合以下几方面要求:

(1)安装人员要仔细检查电能表及互感器,确保其误差在装置运行的范围内,以此来保障电能表与互感器的顺利运行。

(2)在互感器以及电能表的运行中,工作人员要对互感器的变比、性能以及组别进行仔细的观察,同时还要保障互感器及电能表倍率的准确性。

(3)在电能计量装置的过程中,工作人员还要确保电能表的铭牌数据与线路电压、电流、频率以及相序等保持一致。

(4)在装置安装的过程中,其铭牌上都有规定的额定值,由此对电流、电压互感器的二次负载范围做出了规定。

与此同时,电压互感器二次导线降压不能超过额定电压的0.5%。

(5)工作人员在接线的过程中,首先应考虑到整个线路的实际状况,然后选择合理的接线方式。

其次,在接线的过程中,工作人员必须使用正确的接线方法进行接线,确保接线质量符合相关规定。

4.电能计量装置的'接线检查方法

4.1停电检查

在电能计量装置检查的过程中,电能表在停电状态下,通常处于停滞状态。

工作人员可以在此时对其接线进行检查。

针对电能计量装置的投入使用,都要在之前进行停电检查,以此来确保安装的整体质量。

4.2带电检查电压回路的情况

顾名思义,带电检查电压回路就是在电能表正常运行的状况下对其接线进行检查。

在带电检查电压回路的过程中,工作人员应将检查的核心放在电压互感器的一、二次侧检查上,通过检查来确定两侧之间没有将断线、极性搞错。

在带电检查电压回路的过程中,一般使用的方法是用一只交流电压表对二次线间的电压,通过对测量电压的分析,确定电压值、接线方式、二次负载情况的具体状况,以此来判断接线的正确性及装置使用的稳定性。

4.3带电检查电流回路的情况

在检查三相三线两元件有功电能表电流回路中是否存在断线和短路时,检查人员可以通过圆盘转动来判断。

首先,检查人员可以在检查的过程中,依次断开一相和三相电压端子的引线,如果圆盘在这个时候仍处于转动状态,则表明接线正确,反之,则存在断线或短路。

其次,在断开三相电压后,圆盘停止了转动,则说明在三相回路中存在断线或短路。

而断开三相电压后圆盘停止了转动,则在一相电流互感器二次回路中存在断线或短路。

然而在使用该方法时,必须注意当负载功率因素为0.5时,一元件在正常情况下同样不会转动。

4.4相量图法

相量图法是利用一些电气仪表测出各相的电压、电流的大小和相位,不管负载是否对称,都可根据所测出的数据绘出表示电流间相互关系的相量图,然后再结合负载的实际情况判断三相电能表接线是否正确,并从相量图中找到改正错误接线的方法。

4.4.1基本步骤 在绘制六角图的过程中,主要包括以下几个步骤:第一,测量电能表电压端之间的线电压,应保持其测量值在大致相同。

第二,在测量的过程中,工作人员应确保二相电压端子的准确位置。

第三,对电压相序进行相应的测定,以此来确定接入电能表的电压相别。

第四,在测出电压相序后,工作人员可以根据相应的数值绘制相应的电压向量。

4.4.2用六角图判断接线 在使用六角图进行接线判断时,工作人员首先应了解功率的方向、负载性质以及功率因数的最大范围,以此来确定接线判断的范围。

而在六角图判断接线使用的过程中,主要包括以下2个方面:(1)工作人员在作图的过程中,若得出两个大小相近的电流,且相位差在1200时,则两组电流互感器的极性都正确或两组电流互感器的极性同时接反:当两个电流相位互差600时,则其中必有一只电流互感器极性接反;(2)工作人员在作图的过程中,若得出的相差值不是1200或600时,则需要工作人员结合现场的实际安装进行判断。

5.结论

综上所述,在日常生活中随着用电检查工作的推广,在很大程度上对用电检查人员的工作除了更高的要求,除了相应的理论知识外,还需要检查人员能仔细的对电能进行计量。

电能计量装置中的错误接线,在影响电能装置使用的同时,还影响着用户的整个用电,在整个电力系统中有着极其重要的作用。

由此就需要电力部门的工作人员在电能计量装置中能够严格按照相关规定进行安装,在避免错误接线的同时,还能从根本上保障电能计量装置的运行。

现场电能计量装置错误接线的检查【2】

摘 要:带电检查互感器二次回路接线是否正确,检查电压互感器断线、极性、接地点情况并分析判断;检查判断电流互感器极性、接地是否正确;带电检查电能表接线采用六角图法分析判断电能计量装置接线是否正确,停电检查法最为可靠是保证计量装置接线正确的基础。

关键词:断线 极性 相序 接地 六角图 向量图 停电检查

本文简要介绍带电检查电压互感器、电流互感器、电能表及停电检查计量装置接线的正确判别方法。

单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,出现接线错误时容易发现,三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成,采用分相法即可检查接线的正确与否。

这里就以带电检查三相三线错误接线来具体说明。

1 带电检查互感器二次回路的接线。

1.1 检查电压互感器接线的正确性。

检查内容:主要检查电压互感器一、二次侧有无断线或极性反接。

篇12:电能计量装置的简介

1.什么叫电能计量装置?

电能计量装置包括各种类型电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路,电能计量柜(箱)等。

篇13:电能计量装置的简介

电力的生产和其他产品的生产不一样,其特点是发、供、用这三个部门连成一个系统,不能间断的同时完成,而且是互相紧密联系缺一不可,他们互相如何销售,如何经济计算,就需要一个计量器具在三个部门之间进行测量计算出电能的数量,这个装置就是电能计量装置,没有它,在发、供、用电三个方面就无法进行销售、买卖,所以电能计量装置在发、供、用电的地位是十分重要的。

在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。

在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的`电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。

3.电能表(电度表)的发展概况简介

电度表在世界上的出现和发展已有一百多年的历史了,最早的电度表是在1881年根据电解原理制成的,尽管这种电度表箱每只重达几十公斤,十分笨重,有无精度的保证。但是,这在当时仍然被作为科技界的一项重大发明而受到人们的重视和赞扬,并很快的在工程上采用它。

1888年,交流电的发现和应用,又向电能表的发展提出了新的要求,经过一些科学家的努力,感应式电能表诞生了,由于感应式电能表具有结构简单、操作安全、价廉耐用、又便于维修和批量生产等一系列优点,所以发展很快。每只单相电能表有的还不到1公斤重,精度达到了0.5-0.2级,并且有了几十个品种、规格。随着科学技术飞跃发展,电子技术、电子元器件已得到一些国家在电能表生产中的应用。研制生产了全电子式电能表,电子式电能表具有精度高(目前已达到0.01级)并能做多路遥测等功能,为电能表的发展开辟了又一新的途径,也为电能测量自动化创造了更好的条件。

我国电能表的生产始于五十年代,从仿制外国电能表开始,经过二十多年的努力,现在电能表生产制造已具备了相当的水平和规模。我国自行设计和大批量生产各种类型的电能表不仅供给国内,还远销国外。目前我国已经具备了国内电能计量需要的各种类型、功能的电能表生产、制造能力。

当今世界发达国家对电能表的生产和发展极为重视。为了提供电能表的质量、产量和降低制造成本,各国都在电能表的结构、使用、材料及元件等方面不断的研究改进。在提高电能表的质量方面,是以提高精度、过载能力和延长一次使用寿命等几项指标为主要内容,目前生产的单相感应式电能表准确度等级可达到1.0级,三相可达到0.5级(电子式可达到0.2S级)。单、三相电能表过载能力基本电流的400-600%,一次使用寿命5-或15-30年检验一次。电子式电能表一次寿命可达10年,过载能力基本电流400%。近年来,新品种也不断增加,如为了降低高峰负荷、节约能源,电力公司推行的一种分时计量电度表,在电价上奖励避峰用电收到了很好的效果、集多表功能为一体的全电子式多功第一文库网能表。

4.电能表的分类及铭牌标志

为适应工农业生产、商贸的发展,人民生活的需求等现代化进程的需要,电能表的品种、规格不断增加,如今较为繁多,其类别可按不同情况划分如下:

1)?按照不同电流种类可分为:直流式和交流式。

2)?按照不同用途可分为:单相电能表,三相电能表,特殊电能表。[特种电能表包括标准电能表,最高需量表,损耗表(线损,铜损,铁损),定量电度表,分时计量电度表,多路综合需量表,失压计时仪等。]

目前技术条件下,除标准表以外,所有特种表均由所生产的多功能电能表所包涵。按照准确度等级可划分为:普通电度表(分为3.0,2.0,1.0,0.5,0.5s,0.2s级),标准表(0.2,0.1,0.05,0.02,0.01级)。更高的进口的,德国,瑞士,美国的能达到0.005级,0.003级国家级最高标准。

3)?铭牌标志:每只出厂的电能表在表盘上都有一块铭牌。通常标注了名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率等项标志、国批机电产品许可标识、质量技术监督部门的标识等。

4)?电能表名称:单相电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相无功电能表等。

5)? 电能表型号

我国对电能表型号的表示方式规定如下,分三部分:

第一部分:类别代号

第二部分:组别代号

第三部分:设计序号

例如:DD――表示单相,DD86电能表

DS――表示三相三线,DS86电能表

DT――表示三相四线,DT86电能表

DX――表示无功电能表

DZ――表示最大需量

DB――表示标准电能表

DDY、DTY――预付费电能表

DDFG、DTFG、DSFG――复费率电能表

DSD?――单相电子式电能表

DSSD?――三相三线式电子式电能表

DTSD ――三相四线式电子式电能表

注:各类表计、用途根据时间进行介绍。

6)? 电能表的准确度等级:表示,2表示2.0级,1,0.5代表1级,0.5级。

7)? 电能计量单位:

有功电能为“千瓦・小时”(即通常所说的“度”)或kW・h,无功电能为“千乏・小时”或kVar・h。

8)? 标定电流(基本电流)和额定最大电流

电能表上作为计算负载的基数电流值叫标定电流。用Ib表示。把电能表能长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值叫做额定最大电流。用IZ表示。电能表铭牌上一般表示5(20)A,10(40)A,20(80)A。

额定电流――指用于互感器二次电流的。如1A,5A。

9)? 额定电压

三相电能表铭牌上额定电压有不同的标注方法,需要说明一下。如标注为3×380V,表示相数是三相,额定线电压是380V;如标注为3×380/220V,表示相数是三相,额定线电压是380V,额定相电压是220V。这就是说,此表电压线圈长期承受的额定电压是220V。如经电流互感器接入式的电能表,一般即用电压互感器的额定变比的形势来标注。如,3×100V,表示此表额定电压为100V。

篇14:电能计量装置管理的有效策略

摘 要:电能计量在庞大的能源系统起到非常重要的作用,而电能计量装置作为客户贸易结算和电力企业电量及线损等考核的计量器具,其管理工作的落实十分重要。

结合目前我国各电力公司的运营状况机构设置情况来看,电能计量装置的管理以及工作落实还存在着某些问题,对企业的精益预算和核算管理带来影响,因此,提高管理策略的有效性是各大电力企业工作的重心。

本文将从电能计量装置管理的问题着手,提出电能计量装置的常见问题,简要的分析推进其工作落实的有效措施。

关键词:电力企业;电能计量装置;企业效益;科学性服务

电力企业在我国的经济发展中占据着重要的地位,一方面,配电网的建设和电能的输送为各大产业的日常生产提供了有利的支持,另一方面,电力企业在发展各项业务的同时能够形成对社会发展状态的较为全面的认识,这对经济社会的和谐稳定十分有利。

电能计量装置在电力企业的应用主要体现在电能消耗的计量上,这直接影响着企业利益的实现和百姓生活、用电企业生产的基本开支。

由此,各大企业需要对自身机构设置和管理工作有清晰的认识,推动管理措施的有效开展。

一、电能计量装置管理的内容概述

电能计量装置管理工作的开展是和国家的电能输送和经济控制工作目标相一致的。

其管理工作要求工作人员采用科学和规范化的管理程序和技术性较高的监督手段,推进工作的落实。

从其管理目标上看,电力企业开展电能计量装置管理有利于确保该项装置运行的可靠性,提高电力企业的企业形象,提高其信誉,从群众生活保障和企业生产成本上看,该项管理工作的落实能够确保电量记录数据的准确,确保工作落实的公平、公正;同时,电能计量装置的误差只能够在工作人员的监督和改进中得到纠正,确保用户的基本利益,减少不必要的电能流失和过度生活开支;另外,工作人员在开展电能计量装置管理时,需要对电能装置的设备进行检修和维护,这对电力企业的电路线损率的降低十分有利。

从上述几点出发,电力企业加强电能计量装置管理对电力企业自身、百姓生活和社会各行业的发展都有着积极的作用。

电能计量装置的管理内容较多,不仅需要工作人员在基础性的设备检修和维护工作上进行工作安排,也需要工作人员对电能计量装置的安装和设计进行全面的参与,从其装置的整体规划入手,结合其设计、审查、施工、安装、调试、改造等一系列过程开展相应的监督和管理。

二、电能计量装置管理的常见问题

(一)电能计量装置概述

电能计量装置在电力企业中的应用主要包括电能表与电压、电流互感器及其二次回路等。

工作人员在使用电能计量装置时需要对其工作允许误差有全面的了解,该误差主要包括由电能表数值统计带来的参数不准、互感器信息合成的数据失实以及二次导线压降导致的误差,在实际操作中,这三样误差值通常被统计求和,作为电能计量装置的综合误差。

(二)电能计量装置管理工作的的常见问题分析

第一,工作人员在进行电能误差纠正时,缺乏较为高效的举措和方案,导致工作滞后、效率低下。

电能计量装置不仅能够为电力企业的会计核算工作提供较准确地数据支持,同时也是确保用户利益的关键。

在电能计量中出现的误差需要工作人员及时的进行纠正和正确数值录入,提高电力企业工作的科学性、准确性。

但在实际的操作过程中,电力企业根据误差出现的原因和不同的地域差异进行工作方案革新和新技术的利用还不够,导致误差纠正工作主要依靠工作人员现场逐一进行核对,这对某些偏远地区的.工作来说尤为艰难。

第二,电力企业的电能计量装置管理工作的落实还存在不到位。

部分工作人员和监管部门对电能计量装置的相关问题还未能引起足够重视,相应的电能表检测、更换以及配电网线路检修等都没有得到及时的开展,就会影响到百姓的正常用电和电能消耗计量数值的准确性,对社会各行业的经营活动开展和成本核算也十分不利。

另外,管理工作要求管理人员结合电能计量装置的各环节和各项技术应用进行工作任务的明确和新技术的引进,推动电力企业工作效率的提高,根据不同电网内用户用电的不同开展相应的业务管理。

从电力企业的工作落实上看,管理部门的工作流程规范和管理条例实施力度仍需改进。

第三,电力企业在进行电能计量装置的更新和维护中,工作人员的设备应用技术和相关理论知识不到位,导致电能计量工作难以持续提升。

管理人员在进行电能计量装置管理时,不仅需要对原有的电能计量装置统计数值进行全面的整理和归档,还需要对该项工作中的常见问题进行工作方式转变,提高电力企业的数值统计科学性。

从电力企业的员工知识水平和技能水平上看,满足电能计量装置管理工作要求的技术人员较少,部分工作人员来源于基层的乡镇供电所,其对电能管理与相关设备应用的认识不到位,影响后期企业的业务拓展。

三、加强电能计量装置管理的有效措施分析

为推进电力企业效益的实现,为百姓生活和社会各行业生产经营活动提供充足的电能服务,提高电能使用计量的准确性,促进电力企业内部工作开展向公平、公正方向发展,企业需要从以下几方面入手,加强电能计量装置管理。

(一)改进措施

第一,电力企业需要加强对管理工作的重视和技术投入。

首先,电力企业需要结合国家的有关法律条文进行合理的电能计量规范和流程控制。

提高电能计量工作的科学性,确保企业和用户的基本利益。

依照法律条文开展的电能计量规范不仅能够加强电能计量收费的准确性,也能够确保电力企业的经济收益。

其次,电力企业需要推动技术革新,电网建设和电能计量装置的运行都需要有一定的电能技术的支持,随着我国科学技术的不断发展,通讯技术和计算机网络的普及使企业工作的有效性大大提高,新技术在电能计量装置中的应用需要工作人员不断提高自身的知识储备,积极学习先进的科学技术和电力信息理论。

以技术监督为主,辅助以常规的日常督查,确保电能计量装置的运行正常。

第二,从电能计量装置的信息共享和集成方面来看,电力企业需要大力开发先进的系统平台,运用一定的软件管理和共享技术,合理的进行电能计量信息集成和共享。

首先,电力企业需要加大对软件开发和应用的投入,引进先进的计算机应用人才,搭建更先进的软件管理平台,以科学技术的发展为导向,提高企业发展的技术含量,从电能计量装置的安装、调试全过程入手,开展软件管理和监督,降低不必要的人力损耗和成本投入,实现经济效益和工作效率的双赢。

其次,电力企业需要结合完善的系统平台和共享技术,提高电能计量信息整理和评估的科学性。

工作人员要及时的进行数据更新和设备维护,在设备选用过程中发挥良好的质量监督作用,从源头上控制电能计量装置的整体工作性能,确保其运行的规范。

在信息评估阶段,电力企业要加强对该项工作的指导,建立较为完备的资料整理系统,以科学技术为支撑,提高电能计量工作的准确性。

(二)工作要点

在开展电能计量装置管理过程中,工作人员需要从以下三个方面开展工作:

第一,从客户性质出发进行电能计量装置的管理。

电能使用的对象不仅包括百姓,还包括处于社会生产关系中的企业团体,管理人员需要根据这些用户对电能需求量的不同合理的调整电能计量设备,在用电量较大的大型工厂和企业,电能计量装置就需要选择能够满足大功率机组的电表和相关设备,适当的调整配电网电线接入方式和电能计量方式,选用符合规格的误差性较小的电能表,并定期进行电能表的维护和检修。

用于百姓生活的电能计量装置就需要以区域性和社区为单位,加强区域线网的整合和检修,及时更换老旧计量设施。

第二,管理工作的开展需要从配电网所在区域的环境因素方面进行考虑,尽可能的降低外在条件对电能计量装置的影响。

工作人员要对配电网不同区域的气候和地形条件有较为全面的认识,依据当地实际进行电能计量方式和设备安装技术调整,确保用户的正常用电,降低电能表统计的误差率。

第三,工作人员在进行管理工作过程中要及时的对电能计量装置的统计信息进行评估和处理。

受到设备和外在条件的影响,电能计量装置的误差不可避免,因此,管理工作人员需要在结合以往工作经验的基础上加强对数值信息的分析何必对,确定误差出现的范围,及时的进行信息反馈,对造成百姓和企业、工厂生活生产损失的,电力企业需要及时进行补救,退还多收的电费,维护企业的形象,同时,做好相应的工作落实,以评估为手段促进电力企业的技术更新和设备维护。

结语

电力企业的电能计量装置管理对企业的整体发展有着较大的影响力,企业自身需要在充分了解该装置问题的基础上进行措施的落实和工作人员安排,减少电能计量工作的误差,确保该项工作的有效性。

参考文献

[1]王健艳.电能计量装置管理初探[J].魅力中国,(36).

[2]肖秦林.对电网企业中电能计量装置管理的探讨[J].中华民居,(10).

[3]蔡华.加强供电企业电能计量装置管理[J].电子制作,(02).

[4]陈云.浅谈供电企业电能计量装置管理[J].中国科技纵横,2010(06).

[5]罗贤勇,王润萍.加强电能计量装置管理与提高电力企业经济效益探析[J].中国高新技术企业,(24).

篇15:降低电能计量装置综合误差论文

降低电能计量装置综合误差论文

降低电能计量装置综合误差论文【1】

摘 要:通过对电能计量装置综合误差的分析,证明综合误差对电能计量准确性的重要影响,进而提出降低电能计量装置综合误差的措施。

关键词:电能计量;综合误差;分析;措施

一、电能计量装置分析及存在问题

电能计量装置包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成,统称为综合误差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和。

可以用下式表示: γ=γb+γh+γd ;式中γb--电能表的相对误差,% ;γh--互感器合成误差,% ;γd--电压互感器二次导线压降引起的误差,% 。

在实际的计量装置中,除了电能表的误差γb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。

要降低计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度等级,并在投产前做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。

电流互感器、电压互感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。

而电压互感器二次导线压降所造成的误差,在综合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装置的综合误差。

1.1电能表选型及使用不当引起的误差。

①为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的型式、电压等级、基本电流、最大额定电流以及准确度等级。

对于月平均用电量在100万kWh以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用0.2级的电压互感器、0.2S级的电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。

在实际运行中,若用户的负荷电流变化幅度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。

②用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。

由于三相负载不平衡,中性点普遍有电流存在,而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。

1.2电流互感器选用不当引起的误差。

①电流互感器二次容量的选择。

接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻。

所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小,通过选用电流回路负荷阻抗较小的表计,如电子式电能表来满足二次容量的要求,必要时还可利用降低外接导线电阻的方法。

②由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗一部分电流I0来励磁,使铁芯产生磁通。

电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。

电流互感器误差取决于互感器的比差、角差,而比差、角差又与外接负载阻抗Zb、铁芯导磁率μ、铁芯阻抗角α,铁芯损耗电量角φ有关。

由互感器电流特性曲线(图1)、负荷特性曲线(图2)和误差特性表可见,二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不得低于30%,才能使电流互感器运行在最优状态,从而降低电流互感器误差。

1.3电压互感器二次导线压降引起的'误差。

电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加在负载上的电压就不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。

根据《电能计量装置技术管理规程》DL448-2000规定,对于Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大于额定二次电压的0.2%,其他计量装置,则应不大于额定电压的0.5%。

二、降低电能计量装置综合误差的措施

2.1根据计量规程要求,完善计量装置设置。

①选择高精度、稳定性好的多功能电能表。

由于电子技术的发展,现在多功能电子表已日趋完善,其误差较为稳定,且基本呈线性。

一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种电能计量和脉冲输出、失压记录、追补电量等辅助功能,且过载能力强、功耗小。

对Ⅰ、Ⅱ类用户应采用全电子式电能表。

②根据电流、电压互感器的误差,合理组合配对,使互感器合成误差尽可能小。

配对原则是尽可能配用电流互感器和电压互感器的比差符号相反,大小相等,角差符号相同,大小相等。

这样,互感器的合成误差基本可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误差作调整,便可最大限度降低计量装置综合误差。

③电压互感器二次导线的选择。

根据互感器二次回路的实际情况选择二次导线的截面和长度。

在一定负载下,给定电缆截面面积,在规定电压降下,给定导线长度,导线截面积至少不少于2.5mm2。

④电流互感器二次回路导线截面积最小值为4mm2,且中间不得有接头,导线经转动部分处应留有足够的长度。

在投产前,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感器标定的额定负荷之内。

⑤对35kV以上的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,对35kV及以下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。

电流、电压回路应设专用二次回路,不与保护、测量同回路。

2.2采用正确的计量方式,减少计量误差。

①对接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线制电能表,其2台电流互感器二次绕组宜采用四线连线;对三相四线制的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线边线。

如采用四线连接,若公共线断开或一相电流互感器极性相反,会影响计量,且进行现场检验时,采用单相法每相电流互感器二次负载电流与实际负载电流不一致,给测试工作带来困难,且造成测量误差。

②对计费用高压电能计量装置应装设失压计量器,及时读取失压记录,作为计量人员追补电量的依据。

2.3合理选择电流互感器变比。

要求正常负荷电流在电流互感器额定电流的60%左右,对季节性用电的用户应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器。

2.4采用电压误差补偿装置。

如果电压互感器二次回路的负荷导纳变化范围不大,可采用电压误差补偿器,补偿二次导线电压引起的比差和角差。

2.5开展计量装置综合误差分析。

把投产前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据表,在每次的周期校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最小。

同时,按规程规定做好电能表、互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。

三、结束语

减少电能计量装置的综合误差是一项十分有意义且效益显著的工作,虽然无法定量测得综合误差,但可采取其它技术措施以减少其综合误差,使电能计费系统在电网中发挥更大的经济效益。

参考文献:

相关专题 电能电力企业