【简介】感谢网友“VANCE”参与投稿,下面是小编整理的注册电气工程师供配电专业辅导题精选(共6篇),欢迎大家阅读借鉴,并有积极分享。
篇1:注册电气工程师供配电专业辅导题
注册电气工程师供配电专业辅导题
1、验算导体用的短路电流,应按下列情况中的( )进行计算。
A.除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计
B.在电气联结的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响
C.导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况校验
D.确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算
2.电缆的外护层,应符合下列要求中的( )。
A.交流单相回路的电力电缆,不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装
B.敷设于水下的中、高压交联聚乙烯电缆还宜是有纵向阻水构造
C.除低温-10℃以下环境或药用化学液体浸泡场所以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外套宜用聚乙烯外,可采用聚氯乙烯外套
D.在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,金属套、加强层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外被
3.空气中固定敷设电缆时的外护层选择,应符合( )。
A.电缆位于高落差的受力条件时,不可含有钢丝铠装
B.油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架上敷设时,应具有钢带铠装
C.严禁在封闭式通道内使用纤维外皮的明敷电缆
D.在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所,塑料绝缘电缆可具有金属套或钢带铠装
4.电缆用防火阻燃材料产品的选用,应符合下列规定中的( )。
A.用于电力电缆的难燃、耐火槽盒,应确定电缆截流能力或有关参数
B.用于阻止延燃的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效自熄性
C.防火涂料、包带应按施加于电缆上的使用特性,符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法》试验要求的有关规定
D.用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1h的要求,且耐火温度不宜低于℃
5.对电力变压器的下列故障及异常运行方式中的( ),应装设相应的保护装置。
A.外部相间短路引起的过电流
B.变压器温度降低或油箱压力降低或冷却系统故障
C.绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路
D.中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压
6.对3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式中的( ),应装设相应的保护装置。
A.电容器组的单相接地
B.所联结的母线升压
C.电容器内部故障及其引出线短路
D.电容器组过电压
7.变配电所综合自动化设计应遵循如下原则中的( )。
A.减少变配电所占地面积,以降低工程造价
B.提高变配电所安全生产水平、技术管理水平和供电质量
C.丰富变配电所设备的配置,避免设备重复设置,实现资源共享
D.使变配电所运行方便、维护简单,提高劳动生产率和营运效益,实现减人增效
8.变配电所网络结构应( )。
A.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用星型
B.站控层宜采用国际标准推荐的标准以太网。站控层系统应具有良好的开放性
C.断路器处于不正常状态不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁
D.自动重合闸装置在装置的某些元件损坏以及断路器触点粘住或拒动等情况下,均不应使断路器多次重合
9.独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式中( )的要求,但不得小于3m。
A.地上部分:当hx<5Ri时,Sa1≥0.4(Ri+0.1hx)
B.地上部分:当hx>5Ri时,Sa1>0.1(Ri+hx)
C.地上部分:当hx<5ri时,sa1>0.5(Ri+0.1hx)
D.地上部分:当hx≥5Ri时,Sa1>0.2(Ri+hx)
10.下列选项中的( ),应划为第三类防雷建筑物。
A.在平均雷暴日大于15天/年的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15天/年的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物
B.预计雷击次数大于或等于0.08次/年,且小于或等于0.5次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物
C.根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境
D.预计雷击次数大于或等于0.012次/年的,且小于或等于0.06次/年的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物
1.AB [知识点] 导体选择的一般要求
2.ABD [知识点] 电缆外护层类型
3.BCD [知识点] 电缆外护层类型
4.ABC [知识点] 电缆的防火与阻燃设计
5.ACD [知识点] 电气设备选型的原则
6.ACD [知识点] 电力电容的设备选型原则
7.ABD [知识点] 变配电所综合自动化的设计原则
8.AB [知识点] 变配电所网络结构
9.AB [知识点] 第一类防雷建筑物的防雷措施
10.ACD [知识点] 建筑物防雷的分类――第三类防雷建筑物
1.注册电气工程师《供配电》精选练习
2.20电气工程师专业《供配电》知识点汇总
3.年关于注册电气工程师《供配电》案例题及答案解析
4.2016年电气工程师专业考试《供配电》复习知识点
5.2016年关于电气工程师专业考试《供配电》知识点
6.电气工程师专业考试《供配电》知识点大全2016
7.电气工程师考试《供配电》复习难点
8.电气工程师考试《供配电》试题精选
9.电气工程师《供配电》的高分技巧
10.电气工程师《供配电》常见考点
篇2:注册电气工程师供配电专业辅导题精选
注册电气工程师供配电专业辅导题精选
1.金属屋面周边每隔( ),采用引下线接地一次。
A.8~12m
B.12~18m
C.12~15m
D.18~242.人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于( )。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
3.第三类防雷建筑物引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于( )。
A.15m
B.20m
C.25m
D.30m
4.第二类防雷建筑物上装设的避雷网的网格,下列四种尺寸中正确的是( )。
A.≤10m×15m或≤16m×14m
B.≤10m×10m或≤12m×8m
C.≤15m×15m或≤12m×8m
D.≤30m×30m或≤24m×16m
5.铜或镀锌钢等电位联结带的截面不应小于( )。
A.30mm2
B.50mm2
C.80mm2
D.100mm2
6.公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明度、均匀度,不应小于( ),而作业面邻近周围的照度、均匀度不应小于( )。
A.0.7,0.5
B.0.5,0.7
C.0.7,0.6
D.0.6,0.7
7.建筑照明设计时照度计算值和选定的照度标准值,允许有( )偏差。
A.110%
B.±5%
C.-10%
D.-5%
8.当采用( )类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
9.连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,所接光源数不宜超过( )个。
A.60
B.30
C.40
D.20
10.回馈制动的调速方式( ),配上各种调节器可组成性能指标较高的调速系统,因而在工业中得到了广泛的应用。
A.控制功率较小,效率较高
B.有自动灭磁装置
C.能量可回馈电网,效率高、经济
D.只能在n>n0时得到制动转矩
1.D [知识点] 第一类防雷建筑物的防雷措施
2.A [知识点] 接地装置
3.C [知识点] 第三类防雷建筑物的防雷措施
4.B [知识点] 第二类防雷建筑物的防雷措施
5.B [知识点] 屏蔽、接地和等电位联结的要求
6.A [知识点] 照度、均匀度
7.A [知识点] 照度的标准
8.A [知识点] 配电系统的接地
9.A [知识点] 照明配电系统
10.A [知识点] 交、直流电动机电气回馈制动方式
1.注册电气工程师供配电专业辅导题
2.2016年注册电气工程师《供配电》精选练习
3.注册电气工程师供配电专业练习题
4.注册电气工程师供配电专业习题
5.电气工程师考试《供配电》试题精选
6.电气工程师考试《供配电》精选试题及答案
7.2016年电气工程师专业《供配电》知识点汇总
8.2016年关于注册电气工程师《供配电》案例题及答案解析
9.注册电气工程师考试专业知识备考题
10.2016年电气工程师专业考试《供配电》复习知识点
篇3:注册电气工程师供配电专业练习精选
注册电气工程师供配电专业练习精选
1.现代通信接入网中的几种典型接入技术为( )。
A.铜缆接入
B.HFC接入
C.光缆接入
D.无线接入
2.VSAT系统的优越之处在于( )。
A.载波之间无须互联
B.本地环路连接便捷
C.通信链路费用与距离无关
D.远地分散的小站可以方便地进入通信链路
3.供配电系统的电能损耗中,供配电线损由( )构成。
A.企业各级降压变压器损耗
B.企业内低压架空线损耗
C.企业内高压架空线损耗
D.企业设备电能损耗
4.单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法有( )。
A.只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍
B.有线间负荷时,将各线间负荷相加,选取较大两项负荷进行计算
C.只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的倍
D.当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算
5.下列情况中,为一级负荷的是( )。
A.中断供电将造成人身伤亡时
B.重要交通枢纽
C.重要通信枢纽
D.国家经济中重点企业的连续生产过程被打乱不需要长时间就能恢复
6.用标幺值法计算短路电流时可以由所设的基准容量和基准电压求出( )。
A.基准容抗
B.基准电阻
C.基准电抗
D.基准电流
7.以下直流电动机选择启动方式时应考虑的条件有( )。
A.启动转矩和调速特性应满足机械的要求
B.直流电动机宜采用调节电源电压或电阻器降压启动
C.宜采用在转子回路中接入频敏变阻器或电阻器启动
D.启动电流不宜超过电动机额定直流的1.5倍
8.多层建筑的( )场所宜设置漏电火灾报警系统。
A.按一、二级负荷供电的消防用电设备
B.按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)
C.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
D.按一级负荷供电且建筑高度大于80m的乙、丙类厂房和丙类仓库
9.按照《智能建筑设计标准》(GB/T 50314―)的规定,建筑设备监控系统的网络结构模式应采用( )。
A.分散式
B.分布式
C.集中式
D.集散式
10.出入口控制系统一般包括( )及门磁开关、出门按钮等。
A.读卡器
B.电子门锁
C.控制主机
D.避雷器
1.ABC [知识点] 接入网中几个典型的例子
2.ACD [知识点] VSAT系统优越性
3.ABC [知识点] 供配电系统的电能损耗
4.ABD [知识点] 现行规范对负荷分级的原则规定
5.ABC [知识点] 现行规范对负荷分级的原则规定
6.CD [知识点] 高压系统短路电流计算方法
7.ABD [知识点] 电动机启动的一般规定
8.ABC [知识点] 漏电火灾报警系统的设置场所
9.BD [知识点] 建筑设备监控系统设计的一般规定
10.ABC [知识点] 出入口控制系统的设计
1.注册电气工程师《供配电》精选练习
2.注册电气工程师供配电专业练习题
3.注册电气工程师供配电专业练习
4.注册电气工程师供配电专业辅导题
5.注册电气工程师供配电专业辅导题精选
6.注册电气工程师供配电专业习题
7.电气工程师考试《供配电》精选试题及答案
8.电气工程师考试《供配电》试题精选
9.20电气工程师专业《供配电》知识点汇总
10.年关于注册电气工程师《供配电》案例题及答案解析
篇4:注册电气工程师供配电专业练习题精选
注册电气工程师供配电专业练习题精选
1.提高电能质量的措施中,应对电网频率产生偏差的措施有( )。
A.发电系统保证频率符合国家标准
B.电力系统频率自动调整
C.在设计选择电力供电系统及设备时,应使供电系统传输环节和耗能环节的各种设备在运行中所能承受的频率偏差符合国家标准
D.电力系统频率人工调整
2.硅整流装置选择整流元件时,应尽量( ),从而达到节约电能的目的。
A.选用正向压降小,反向泄漏电流小的硅整流元件
B.尽量减少串联元件的数量,以减少由于正向压降造成的损耗
C.尽量选用大电流的元件,以减少元件的并联
D.尽量选用小电流的元件,以增加元件的并联
3.三相电压不对称度是衡量三相负荷平衡状态的指标,改善三相不平衡度的措施包括( )。
A.使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化
B.将分散的不对称负荷分别接到不同的供电点,以减小集中连接造成不平衡度的超标问题
C.装设能分相调节的静补装置,冶金企业由于不对称负荷容量大
D.将分散的不对称负荷接到同一供电点
4.谐波电流可能造成计算机、数控机、电子调节系统、远动装置和继电保护等电子设备( )。
A.不响应
B.误触发
C.升温过快
D.损耗增加
5.污秽地区配电装置的防污闪措施包括( )。
A.尽量远离污染源
B.合理选择配电装置型式
C.加强运行维护
D.采用高质量涂料
6.有下列( )情况时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施。
A.变压器室下面有地下室
B.变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所
C.变压器室附近没有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所
D.变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所
7.110kV及以下变电所中,户外箱式变电站为由( )组合成箱式结构的变电站。
A.高压室
B.低压室
C.变压器室
D.高低压开关柜
8.常用电气设备的长期工作条件有( )。
A.电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑
B.选用的电器额定电流不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流
C.所选电器端子的允许荷载,应小于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力
D.选用的电器允许最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压
9.零序电流保护适用于( )系统,但不适用于谐波电流较大的配电线路。
A.TN―S系统
B.TN―C―S系统
C.局部TT系统
D.TN―C系统
10.电缆隧道敷设方式的选择,应符合( )。
A.同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道
B.含有25kV以上高压电缆,或穿越公路、铁道等地段宜用隧道
C.受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通信电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆
D.同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所宜用隧道
1.ABC [知识点] 提高电能质量的措施
2.ABC [知识点] 整流供电装置节电
3.ABC [知识点] 改善三相不平衡度的措施
4.AB [知识点] 谐波电流的危害
5.ABC [知识点] 污秽地区配电装置的设计
6.ABC [知识点] 蓄油设施
7.ABC [知识点] 变配电所分类
8.ABD [知识点] 常用电气设备的长期工作条件
9.ABD [知识点] 按接地故障保护要求选择保护电器
10.ACD [知识点] 电缆敷设方式选择
1.注册电气工程师供配电专业练习题
2.注册电气工程师供配电专业练习精选
3.2016年注册电气工程师《供配电》精选练习
4.注册电气工程师供配电专业选择题
5.注册电气工程师供配电专业练习
6.注册电气工程师供配电专业辅导题精选
7.注册电气工程师供配电专业辅导题
8.注册电气工程师供配电专业习题
9.电气工程师考试《供配电》试题精选
10.注册电气工程师考试《供配电》考前练习题
篇5:注册电气工程师供配电专业练习题
注册电气工程师供配电专业练习题
1.下列供电负荷情况中,应视为特别重要负荷的情况是( )。
A.中断供电将造成人身伤亡时
B.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时,例如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国家经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等
C.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷
D.当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷
2.我国各地建成的多数旅游旅馆,配电变压器装设容量约为( )。
A.80~100VA/m2
B.60~100VA/m2
C.60~80VA/m2
D.30~60VA/m2
3.要合理选择风机水泵的系统调节方式,对于要求连续无级变流量控制,当为绕线型电动机时,可采用( )。
A.变频调速
B.被力耦合器调速
C.晶闸管串级调速
D.变频调速和被力耦合器调速
4.二类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按( )要求供电。
A.三级负荷
B.二级负荷
C.一级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
5.一类高层建筑的电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按( )要求供电。
A.一级负荷中特别重要的负荷
B.一级负荷
C.二级负荷
D.三级负荷
6.电动机采用全压启动方式时,除其机械能承受电动机启动时的冲击转矩、电机制造厂对启动方式无特殊规定外还应考虑下列中的( )条件。
A.电动机的温升
B.配电导线的截面
C.保护电器的动作
D.配电母线的电压降
7.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库的消防用电,应按( )供电。
A.一级负荷中特别重要的负荷
B.一级负荷
C.二级负荷
D.三级负荷
8.在负荷计算中,单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的( )时,全部按三相对称负荷计算。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
9.在计算等效三相负荷时,如果只有线间负荷,则多台时的等效三相负荷取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的( )。
A.倍
B.3倍
C.3倍
D.(3-)倍
10.单台用电设备的设备功率中,整流变压器的设备功率是指( )。
A.整流后的输入功率
B.整流后的输出功率
C.额定输出功率
D.额定直流输出功率
1.D [知识点] 现行规范对负荷分级的原则规定
2.A [知识点] 单位指标法求计算负荷
3.C [知识点] 合理选择风机水泵的系统调节方式
4.B [知识点] 房屋建筑部分强制性条文
5.B [知识点] 房屋建筑部分强制性条文
6.D [知识点] 尖峰电流计算
7.C [知识点] 电气工程设计一般防火要求
8.C [知识点] 单相负荷计算
9.D [知识点] 单相负荷计算
10.D [知识点] 设备功率的确定
1.注册电气工程师供配电专业辅导题
2.注册电气工程师《供配电》精选练习
3.20电气工程师专业《供配电》知识点汇总
4.年关于注册电气工程师《供配电》案例题及答案解析
5.2016年电气工程师专业考试《供配电》复习知识点
6.电气工程师专业考试《供配电》知识点大全2016
7.2016年关于电气工程师专业考试《供配电》知识点
8.电气工程师考试《供配电》复习难点
9.电气工程师《供配电》的高分技巧
10.电气工程师考试《供配电》试题及答案
篇6:注册电气工程师供配电专业习题
注册电气工程师供配电专业习题
1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的( )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.25%
2.应急电源系统的接地型式应用IT系统。照明及其他( )电源应经隔离变压器供电。
A.110V
B.220V
C.240V
D.380V
3.变配电所的高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
4.变配电所的低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于( ),屋顶承重构件应为二级。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
5.在短路保护电器动作时间内能够良好地承受的预期短路电流值是指( )。
A.额定短时耐受电流
B.泄漏电流
C.额定短路接通能力
D.额定限制短路电流
6.安装在YN,d接线双绕组或YN,yn,d接线三绕组变压器中性点上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的( )。
A.35%
B.50%
C.65%
D.80%
7.校验短路热稳定时,裸导体的最高允许温度硬铜可取( )。
A.100℃
B.200℃
C.300℃
D.400℃
8.沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过( )时,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
9.PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求16mm2
A.Smm2
B.S/4mm2
C.S/2mm2
D.16mm2
10.在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域,电缆应埋置于水底适当深度,并加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋深不宜小于( )。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m
1.B [知识点] 电压偏差的允许值
2.B [知识点] 应急电源系统
3.B [知识点] 变配电所的防火
4.C [知识点] 变配电所的防火
5.D [知识点] 开关、隔离开关(含与熔断器组合的电器)的功能、分类和特性
6.B [知识点] 消弧线圈的选择
7.C [知识点] 导体选择的一般要求
8.A [知识点] 低压配电系统导体的选择
9.D [知识点] 低压配电系统导体的选择
10.A [知识点] 敷设于水下的设计要求
1.注册电气工程师供配电专业练习题
2.注册电气工程师供配电专业辅导题
3.2016年注册电气工程师《供配电》精选练习
4.2016年电气工程师专业《供配电》知识点汇总
5.2016年关于注册电气工程师《供配电》案例题及答案解析
6.2016年电气工程师专业考试《供配电》复习知识点
7.2016年关于电气工程师专业考试《供配电》知识点
8.电气工程师专业考试《供配电》知识点大全2016
9.电气工程师《供配电》的高分技巧
10.电气工程师考试《供配电》复习难点