1 断桩问题处理

断桩产生的原因有多种,如:导管口拔出混凝土面,混凝土坍落度过小,存在导管内不下落等,不论什么原因,出现事故后,不能紧张,首先报告相关领导,分析原因,作出正确判断,并采取措施。

出现问题时,将导管从孔内拔出,看导管内是否堵有混凝土,然后量出导管下口直径尺寸,并以此尺寸用气割割一块厚度为3-5mm 的圆形钢板,堵在导管下口,钢板外圈的毛刺磨光,然后用2~3层塑料薄膜钢板和导管下口,再用电工胶布把塑料薄膜缠在导管外壁上,使导管的下部成为一个密封的整体,这样可以用常规的下导管的方法,重新下导管,待导管下口接触到混凝土面时,由于导管自重教轻,再加上浮力,导管口进入混凝土内部的深度不大,此时可用吊车臂向下轻压导管,直至导管埋置原混凝土2~3m,

接下来可按正常浇注方法继续浇注。

2 钢筋靠壁问题处理

如果钢筋紧靠泥浆护壁,混凝土灌注后形成钢筋永久外漏,其质量后果将是不言而喻的。现在较常用的防范手段是在钢筋笼焊接耳状筋,这种方法一般是有效的。但是有时是不成功的,因为泥浆护壁十分软弱,试想重约3t的钢筋笼在下放过程中仅靠一两根钢筋维持侧向定位,其有效性是很难说请的。因此,建议在耳筋外侧增焊3mm厚弧形钢板垫块,以增大其支撑面积。弧形垫块可以只在钢筋笼的最下端设置l~2道,且应注意其横向净距不应太大,一般不应大于5m。

3 防止导管被钢筋卡住问题处理

在混凝土灌注过程中,由于导管下端混凝土流挤的非均匀性使得导管下部向一侧偏离,有时会出现导管被钢筋卡住而上提不动的情况。产生这种情况的原因是因为导管的法兰盘被钢筋顶住了,在多数情况下,采用扭动导管的办法是可以解决的,但最好的办法是事先防范。防范的办法很简单,只要在法兰盘顶面倒扣一个活动漏斗套即可解决。漏斗套不必每节导管都设,只需在桩的下部没有钢筋的一段设置即可。

篇3:小议钻孔灌注桩施工中常见问题及处理措施

小议钻孔灌注桩施工中常见问题及处理措施

钻孔灌注桩作为隐蔽工程其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖检测其成桩质量.因此,施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的.质量和进度,甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响,分析了钻孔灌注桩施工中可能出现的各种工程事故及缺陷的防治与处理方法,为今后类似工程实际依据.

作 者:卢威娜 白钢  作者单位:北京交科公路勘察设计研究院有限公司,北京,100088 刊 名:中国科技博览 英文刊名:ZHONGGUO BAOZHUANG KEJI BOLAN 年,卷(期): “”(10) 分类号:U445.551 关键词:钻孔灌注桩   问题   施工   处理措施  

篇4:钻孔灌注桩施工中常见问题与预防措施

钻孔灌注桩施工中常见问题与预防措施

根据钻孔灌注桩设计和施工经验,简要分析介绍了钻孔灌注桩施工过程中可能存在的施工质量问题及其控制预防措施,最后阐述了与保证工程施工质量相关的有待进一步研究的问题.

作 者:李开煜 LI Kai-yu  作者单位:鞍山市公路勘测设计院,鞍山,114001 刊 名:北方交通 英文刊名:NORTHERN COMMUNI CATIONS 年,卷(期): “”(2) 分类号:U443.15+4 关键词:钻孔灌注桩   施工质量问题   防治措施  

篇5:钻孔灌注桩施工中常见问题及防治

钻孔灌注桩施工中常见问题及防治

软土地基处理及桥梁基础常采用钻孔灌注桩,施工过程中经常会遇到塌孔、钢筋茏上浮、导管进水、塞管或卡管、混凝土浇筑中断、缩径及断桩等现象,本文就影响钻孔灌注桩施工常见问题进行分析,并根据本人多年从事钻孔灌注桩施工积累的经验,提出一些桩基施工相关问题的防治措施.

作 者:顾学军  作者单位:宁波市政工程建设集团股份有限公司 刊 名:城市建设与商业网点 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期):2009 “”(25) 分类号: 关键词:钻孔灌注桩   原因分析   防治措施  

篇6:浅谈钻孔灌注桩常见问题及预防措施

浅谈钻孔灌注桩常见问题及预防措施

混凝土钴孔桩的施工中常出现多种问题,现将常见的问题汇总并列出防治措施,更好的`保证工程的施工质量.

作 者:李墨 杨波  作者单位:大连理工工程建设监理有限公司,辽宁大连,116000 刊 名:科技风 英文刊名:TECHNOLOGY WIND 年,卷(期): “”(7) 分类号: 关键词:钴孔桩   常见问题   造成原因   预防措施  

篇7:岩溶区钻孔灌注桩工程常见问题处理

岩溶区钻孔灌注桩工程常见问题处理

提出了在多溶洞、溶沟、溶槽的`石灰岩地质区,易坍塌地层地质结构条件下,进行钻孔灌注桩施工应注意的问题,介绍了常见事故和困难时的处理应对方法和经验.

作 者:唐春辉 TANG Chun-hui  作者单位:湖南宏辉建筑有限公司,湖南,衡阳,421200 刊 名:湖南交通科技 英文刊名:HUNAN COMMUNICATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期): 35(3) 分类号:U445.55 关键词:特殊地质   钻孔灌注桩   坍孔   卡钻   埋钻   断桩  

篇8:浅谈钻孔灌注桩施工方法

浅谈钻孔灌注桩施工方法

阐述了钻孔灌注桩的施工方法,及在施工过程中的质量控制要点.

作 者:刁业宏 王玉波  作者单位:黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司,黑龙江,哈尔滨,150000 刊 名:黑龙江科技信息 英文刊名:HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): “”(13) 分类号:U4 关键词:灌注桩   护筒   钻机   导管  

篇9:钻孔灌注桩施工注意事项

钻孔过程要注意钻孔的垂直度,控制钻孔垂直度的主要技术措施为:

(1)、压实、平整施工场地。

(2)、安装钻机时应严格检查钻进的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差应立即调整。

(3)、定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。

(4)、在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填粘土,冲平后再低速低钻压钻进。

(5)、在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶整器。

水下砼灌注过程要注意:

1 砼配制 采用高标号水泥时,应注意砼的初凝和终凝时间与单桩灌注时间的关系,必要时添加砼缓凝剂。施工现场应严格控制好配合比(特别是水灰比)和搅拌时间。掌握好砼的和易性及砼的坍落度,防止砼在灌注过程发生离析和堵管。

2初灌时埋管深度 我国JGJ 94-94规范规定,灌注导管底端至孔底的距离应为300~500mm,初灌时导管埋深应≥800mm。在计算砼的初灌量时,个别施工单位只计算了1.3m桩长所需的砼量,漏算导管内积存的砼量,初灌量不足造成埋管深度达不到规范值。另一方面,施工单位准备的导管长度规格太少,安装导管时配管困难,有时导管低至孔底的距离偏大,而导管安装人员没有及时把实际距离通知砼灌注班,形成初灌量不足导致埋管深度达不到规范值。 初灌砼量V应根据设计桩径、导管管径、导管安装长度、孔内泥浆密度进行计算,且V≥V0+V1。 V0为1.3m桩长的砼量,V0=1.2×1.3πD2/4(单位:m3);1.2-桩的理论充盈系数;D-设计桩径(m)。 V1为初灌时导管内积存的砼量,V1=(hπd2/4)(ρ+0.55πd)/2.4 (单位:m3);h-导管安装长度(m);d-导管直径(m);ρ-孔内泥浆密度(t /m3); 0.55-导管内壁的摩阻力系数;2.4-砼的`密度(t /m3)。

3灌注砼时堵管 灌注砼时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注砼的准备时间太长、隔水栓不规范、砼配制质量差、灌注过程灌注导管埋深过大等原因引起。 灌注导管在安装前应有专人负责检查,可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在

小孔洞和裂缝、灌注导管的接头是否密封、灌注导管的厚度是否合格。必要时采用试拼装压水的方法检查导管是否破漏。灌注导管底部至孔底的距离应为

300~500mm,在灌浆设备的初灌量足够的条件下,应尽可能取大值。隔水栓应认真细致制作,其直径和园度应符合使用要求,其长度应≤200mm。 完成第二次清孔后,应立即开始灌注砼,若因故推迟灌注砼,应重新进行清孔第一文库网。否则,可能造成孔内泥浆悬浮的砂粒下沉而使孔底沉渣过厚,并导致隔水栓无法排出导管外而发生堵管事故。

4灌注砼过程钢筋笼上浮 引起灌注砼过程钢筋笼上浮的原因主要有如下三方面:

(1)、砼初凝和终凝时间太短,使孔内砼过早结块,当砼面上升至钢筋笼底时,砼结块托起钢筋笼。

(2)、清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,砼灌注过程中砂粒回沉在砼面上,形成较密实的砂层,并随孔内砼逐渐升高,当砂层上升至钢筋笼底部时便托起钢筋笼。

(3)、砼灌注至钢筋笼底部时,灌注速度太快,造成钢筋笼上浮。 若发生钢筋笼上浮,应立即查明原因,采取相应措施,防止事故重复出现。

5桩身砼强度低或砼离析 发生桩身砼强度低或砼离析的主要原因是施工现场砼配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差。严格把好进库水泥的质量关,控制好施工现场砼配合比,掌握好搅拌时间和砼的和易性,是防止桩身砼离析和强度偏低的有效措施。

6 桩身砼夹渣或断桩 引起桩身砼夹泥或断桩的原因主要有如下四方面:

(1)、初灌砼量不够,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有入砼内。

(2)、砼灌注过程拔管长度控制不准,导管拔出砼面。

(3)、砼初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使砼上部结块,造成桩身砼夹渣。

(4)、清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,砼灌注过程中砂粒回沉在砼面上,形成沉积砂层,阻碍砼的正常上升,当砼冲破沉积砂层时,部分砂粒及浮渣被包入砼内。严重时可能造成堵管事故,导致砼灌注中断。 导管的埋管深度宜控制在2~6米之间,若灌注顺利,孔口泥浆返出正常,则可适当增大埋管深度,以提高灌注速度,缩短单桩的砼灌注时间。砼灌注过程拔管应有专人负责指挥,并分别采用理论灌入量计算孔内砼面和重锤实测孔内砼面,取两者的低值来控制拔管长度,确保导管的埋管深度≥2米。单桩砼灌注时间宜控制在1.5倍砼初凝时间内。

7 桩顶砼不密实或强度达不到设计要求,其主要原因是超灌高度不够、砼浮浆太多、孔内砼面测定不准。 对于桩径≤1000mm的桩,超灌高度不小于桩长的4%。对于桩径>1000mm的桩,超灌高度不小于桩长的5%。对于大体积砼的桩,桩顶10米内的砼应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮浆。在灌注最后阶段,孔内砼面测定应采用硬杆筒式取样法测定。