一、深层搅拌桩连续造墙施工技术

深层搅拌水泥土防渗墙采用单轴、多轴深搅桩机施工,其原理是用深搅桩机钻孔至预定深度,向孔中注入水泥浆液,用螺旋型钻头进行搅拌,尽量使土体和水泥浆强制拌合均匀而凝结,形成水泥土柱,互相搭接成墙,起到防渗作用。

1.双动力三头深层搅拌桩机的施工方法

搅拌桩机按防渗墙轴线定位,依据桩机上的连通管调平机座,偏斜率应小于5‰。桩位对中偏差不大于50mm.

安水泥浆液制备系统,水泥浆液严格过滤,在灰浆搅拌机和集料斗前各设一过滤网。管线连接:用压力胶管连接灰浆泵出口与深层搅拌机的送浆管进口。

试运转。调整搅拌速度,不得超过设计规定值的10%;调整提升速度,一般控制在1m/min左右;送浆管路和供水管路通畅;各种仪表应能正确显示,检测数据准确。

喷浆搅拌下沉。先启动浆泵至钻头出浆,再启动主机,使其正向转动,并选钻头向下推进挡,直至设计深度。

喷浆搅拌提升。当钻进至设计深度时,停钻灌注水泥浆30s,直至孔口返浆,反向旋转提升钻杆,继续注浆,保持孔口微微返浆。当搅拌头提至设计桩顶时,停止提升,搅拌、喷浆数秒,以保证桩头均匀密实。

复搅。搅拌、喷浆数秒后搅拌头正向转动向下推进至设计深度,再反向转动提至桩顶。此时灌注水泥浆量适当控制(以不堵塞管路为准)。

清洗管路。向集料斗中注入清水,开启灰浆泵清洗管路中残留的水泥浆,直到搅拌头出浆孔喷出清水,并用人工清除粘附在搅拌头上的软土。然后,移机进行下一个桩的施工。

2.单头深层搅拌桩机施工方法

单头机与多头机施工步骤一样,桩机成墙时,单头机比多头机多一个循环,而且不分序。每次移机44.4cm,最终成墙厚32.5cm.

3.深层搅拌法防渗墙的适用范围

深层搅法在软土基础加固和防渗处理中具有较强的适用性,处理后其承载能力和防渗性能可以满足常规要求。在当前的施工条件下,考虑经济、质量的保证,其适用范围应为松散砂土,粉砂土、粉质粘土及含少量砾石的土层,甚至有土体架空或洞穴也可施工,

备考资料

但在砂砾石层、有机质含量较高的淤泥土及含水量较少粘土层中慎用。

4.深层搅拌法防渗墙的技术特点

施工工效高:施工工效平均可达13.2m/台时,是各种防渗技术造墙较快的一种方法;成墙造价低:成墙造价是高喷的1/5,是混凝土防渗墙的1/3;施工工艺简单:不需开槽,无塌孔、护壁、回填、夯实等问题,更重要的是不破坏堤坝;成墙效果好:墙体厚度均匀连续,接头少,墙体厚度满足防渗要求(桩机机头直径为400~500mm),墙体深度可达22m;无污染、噪音低等。

二、防渗墙施工关键技术

1.垂直度

组合钻机开槽法、射水法、深层搅拌桩等三者共同的关键技术是垂直度。垂直度是关系到建造的防渗墙是否在同一墙体轴线上。因此,在施工期间的左右偏差、轴线偏差、孔斜率数据应按操作规程与规定,认真观察记录。发现偏斜,立即采取措施纠偏,确保防渗墙体在同一轴线上。否则,易出现断墙或墙体底部衔接不严,施工缝隙过大造成集中渗漏现象。

2.墙体接缝衔接处理

混凝土墙体与混凝土墙体之间相接应上下反复清洗原浇筑的墙体接头处,确保衔接处无夹泥。墙体与墙体平行相接,搭接长度应按1~2m为宜。若相接后发现封闭不严,产生渗漏通道时,可采用钻机钻孔现浇混凝土的办法将渗漏处封闭,达到截渗的目的。

3.塌孔

在施工期间依靠泥浆护壁工艺容易出现扩孔与塌孔现象。扩孔与塌孔造成的主要原因是土层中含有秸料层、粉砂层、空洞、裂缝等。要解决以上问题,可采用的措施主要有:一是严格控制护壁泥浆浓度,必要时造浆可按比例适当添加膨润土。二是加密安置隔离体,增加支撑力。三是缩短墙体浇筑长度,减少水浸时间。

4.深层搅拌桩的钻进与提升

搅拌桩是通过钻进与提升时靠浆泵将水泥浆经过高压输浆系统喷入土体搅拌均匀而形成的防渗墙。它的钻进与提升速度直接与墙体厚度、宽度、强度、抗渗性能有关。因此,在施工作业中,机械手应严格执行操纵规程、工艺流程。原始记录、施工日志要详细记录并加强关键工序的控制与监督工作。

更多建筑类经验免费阅读下载请访问:www.shangxueba.com/store_m_706634_23236_1_1.html

篇2:混凝土防渗墙施工有哪些技术特点?

2.实用性较强。

3.墙体刚度大。

4.施工条件要求较宽。

5.比较安全、可靠。

篇3:1F413020熟悉灌浆、防渗墙施工技术

复习要点

1. 灌浆施工技术

2. 防渗墙施工技术

一  单项选择题

1. 地基处理中,灌浆按其作用可分为固结灌浆、帷幕灌浆和(    )等。

a.   压力灌浆      b.   接触灌浆      c.  高压喷射灌浆     d. .粘土灌浆

2. 地基处理中,灌浆按其作用可分为(    )、帷幕灌浆和接触灌浆等。

a.   压力灌浆      b.   固结灌浆      c.  高压喷射灌浆     d.   粘土灌浆

3. 灌浆按工作机理可分为(    )、高压喷射灌浆、劈裂灌浆等。

a.   压力灌浆      b.   固结灌浆      c.  帷幕灌浆         d.   接触灌浆

4. (    ) 是通过面状布孔灌浆,以改善岩基的力学性能,减少基础的变形和不均匀沉陷;改善工作条件,减少基础开挖深度的一种方法。

a.      帷幕灌浆     b.      接触灌浆      c.      压力灌浆       d.      固结灌浆

5. 地基处理中,(    )是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆,以加强二者间的结合程度和基础的整体性,提高抗滑稳定,同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。

a.      固结灌浆     b.      帷幕灌浆      c.      接触灌浆       d.     化学灌浆

6. 地基处理中, (    ) 是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。

a.      化学灌浆     b.      固结灌浆      c.      接触灌浆       d.      接触灌浆

7. 地基处理中,(    )是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。

a.     开挖          b.     置换法         c.      防渗墙         d.     挤实法

8. 岩基主要有开挖、(    )等处理方法。

a.     灌浆          b.     防渗墙         c.     桩基            d.     置换法

9. 化学灌浆的浆材呈溶液状态,能灌入(    )以下的微细裂缝,起到堵水防渗以及补强的作用。

a.     0.05mm        b.     0.1mm          c.     0.15mm          d.     0.2mm

10. 置换法是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及 (    )的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。

a.     无压缩性      b.     低压缩性       c.     高无压缩性      d.     可压缩性

11. 防渗墙墙体材料采用普通混凝土时,其水泥强度等级要求不低于(    )。

a.     32.5          b.     42.5           c.      52.5           d.     62.5

12. 桩柱体防渗强施工主要是采用 (    )小直径深层搅拌桩成墙。

a.     单头          b.     锥头           c.     多头            d.     圆头

13. 对于地基属于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程,宜采用(    )作为灌浆材料。

a.     水泥黏土砂浆  b.      水泥黏土浆    c.      黏土浆         d.      水泥浆。

14. 下列设备中,哪一组属于高压喷射灌浆基本方法中的三管法施工(    )。

a.      高压泥浆泵;                   b.     高压泥浆泵,清水泵

c.      高压清水泵,空压机             d.      高压清水泵,空压机,泥浆泵。

15. 下列材料中,属于防渗墙墙体柔性材料的是(    )。

a.      固化灰浆                    b.      普通混凝土

c.      掺粉煤灰混凝土              d.      掺黏土混凝土。

16. 锯槽法是采用锯槽机开挖成槽后浇筑混凝土成墙。适用于下列(    )地层。

a.   喀斯特        b.  页岩         c.   砂砾石          d.  粉土。

17. 控制防渗墙各项指标的基准是(    )。

a.   平整场地        b.  挖导槽       c.     导墙          d.  安装挖槽机械设备。

18. 具有胶结情况好,结石强度高,制浆方便的优点的灌浆材料是(    )。

a.水泥浆          b.水泥黏土浆    c.黏土浆            d.水泥黏土砂浆

19. 胶结慢,强度低,多用于砂砾石层较浅,承受水头不大的临时性的小型防渗工程中的灌浆材料是(    )。

a.黏土浆          b.水泥浆         c.水泥             d.水泥黏土浆

20. 固结灌浆压力一般控制在(    )。

a.0.3~0.4mpa                     b.0.3~0.5mpa

c.0.3~0.7mpa                     d.0.4~0.7mpa

21. 灌前简易压水试验,采用单点法,试验孔数一般不宜少于总孔数的(    )。

a.6%             b.7%            c.5%               d.10%

22. 具有黏度低、抗渗性强、稳定性和耐久性好,低毒性等特性的浆液是(    )。

a.化学浆液        b.水泥浆         c.水泥砂浆          d.水泥

23. 在灌浆前,将浆液的各组成分先混合均匀一次配成,经过气压或泵压压到孔段内,这种化学灌浆方法是(    )。

a.单液法          b.双液法         c.液压法            d.压液法

24. 普通混凝土通常是指除水泥、砂、石、外加剂等一般材料外,不加其他掺合料,抗压强度在(    )范围内的一般混凝土。

a.7.5~10mpa     b.7.5~20mpa    c.6~10mpa           d.7~i0mpa

25. 塑性混凝土在配合比方面水泥用量较小,一般仅为(    )。

a.80~100kg/m3                     b.70~100kg/m,

c.60~100kg/m3                     d.80—110kg/m3

26. 槽孔连续,防渗墙整体防渗性好是(    )的特点。

a.锯槽法          b.射水法         c.冲击钻槽法         d.挖槽法

二  多项选择题

1. 灌浆按其作用分为(    ) 。

a.     固结灌浆               b.     化学灌浆              c.     高压喷射灌浆

d.     帷幕灌浆               e.     接触灌浆

2. 砂砾石地基的处理方法主要有(    )等。

a.     挤实法                 b.     防渗墙                c.     排水法

d.     开挖                   e.     帷幕灌浆

3. 水利水电工程常用的灌浆浆液有(    ) 。

a.     水泥浆                 b.     水泥粘土浆            c.     粘土浆

d.     水泥粘土砂浆           e.     固化灰浆

4. 固结灌浆施工工艺包括 (    ) 等。

a.     钻孔                   b.     压水试验              c.      灌浆

d.      开挖                 e.     封孔

5. 化学灌浆具有(    )等特性。

a.     粘度低                b.     抗渗性强                  c.     稳定性好

d.     耐久性好              e.     无毒性

6. 防渗墙墙体材料主要有 (    ) 。

a.     普通混凝土            b.     粘土                      c.     粘土混凝土

d.     固化灰浆              e.     塑性混凝土

7. 化学灌浆的工序是(    )。

a.钻孔及压水试验          b.钻孔及裂缝的处理              c.埋设注浆嘴和回浆嘴

d.封闭、注水和灌浆        e.预先配制这种溶液盛在容器内

8. 高压喷射灌浆形式有(    )。

a.旋喷                  b.立喷                          c. 摆喷

d.定喷                  e.散喷

9. 槽孔型混凝土墙施工依槽孔的成槽方法有(    )。

a.射水法                b.抓斗开挖槽孔                  c.冲击钻或回转造槽孔

d.锯槽法                e.深层搅拌桩成墙

10. 在帷幕灌浆中,下列那些因素与灌浆压力有关(    )。

a.      孔深               b.      岩层性质                c.     灌浆孔的排数

d.      灌浆段上有无压重   e.      灌浆材料。

11. 下列那些浆材可用于含有大量0.10mm微细裂缝的地基灌浆处理的是(    )。

a.      水泥浆             b.     水玻璃                   c.     黏土浆

d.      聚氨酯             e.     水泥黏土浆

12. 导墙作为防渗墙各项指标的基准,主要是因为其(    )。

a.  指示挖槽位置           b.   防止槽壁顶部坍塌      c.    保证地面土体稳定

d.  影响防渗墙施工进度     e.   决定防渗强的稳定性。

13. 下列属于防渗墙的施工质量检查和控制方面内容的是(    )。

a.  槽孔的几何尺寸和位置   b.   混凝土的塌落度       c.  混凝土浇筑时导管的位置

d.  混凝土原材料            e.   防渗墙的耐久性

[1f413020  参考答案]

一  单项选择题

1.b;2.b;3.a;4.d;5.a;6.c;7.b;8.a;9.b;10.b;

11.a;12.c;13.c;14.d;15.a;16.d;17.c;18.a;19.a;20.b;

21.c;22.a;23.a;24.b;25.a;26.a

二  多项选择题

1.ade;2.bcde;3.abcd;4.abce;5.abcd;

6.acde;7.abcd;8.acd;9.abcd;10.abd;

11.bd;12.abc;13.abcd

篇4:水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术论文

混凝土防渗墙施工技术在水利工程中的运用具有以下特点:需要利用较多的临时设备,除了把主要的钻机轨道以及孔口导墙之外,还需要对供水以及供电系统进行构建。另外,还需要对其供浆、清孔、造孔、混凝土搅拌以及运输等一些作业辅助设施进行建设。因此,在进行混凝土防渗墙施工中具有工作量大以及施工面广的特点,同时还必须要和其它的施工作业点保持良好的衔接。

混凝土防渗墙工程通常都是进行的地下作业,因此在其施工过程中必定会存在一定的安全隐患以及质量隐患,而混凝土防渗墙本身施工过程中就具有一定的复杂性,那么这也就表明其施工不但具有一定的难度,其存在的风险也比较大。另外,混凝土防渗墙施工过程中还具有一个特点,那就是对周围环境所产生的噪音和污染影响比较小,甚至可以忽略。其施工的适用范围也非常的广泛,不管属于是哪一种复杂的土质地层均可使用。其中不但包括有坚硬的花岗岩,还包括软土层以及漂石层等。如果将其应用在大型工程之中,不管是其深度,还是厚度,均具有较强的应用弹性。最后还有重要的一点,混凝土防渗墙由于其是连续墙体,因此其防水性和承重。

篇5:水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术论文

2.1 薄型抓斗的防渗墙技术。主要是采取斗宽为0.3m的薄形抓斗挖土开槽方式,进行土石的挖掘及开槽工作,然后使用凝灰浆体在土面上浇注成薄壁防渗,或者自凝灰浆形成薄壁防渗墙,最大成墙深度为40m。这种方式还可以广泛适用于粘土、砂土、卵石、砂砾等具有一定量的土层及粘土的土质中。

2.2 锯槽成墙的防渗墙技术。锯槽成墙防渗墙技术主要使用锯槽机的刀杆根据地层的不同情况,保持0.9~1.6m/h 的速度向上推进,同时导孔中又要以一定的倾角做上下往复切割运动和向前的切割运动,被切割的土体则由排渣系统以正循环或反循环的方式,通过泥浆护壁、浇筑塑性混凝土等形式排出槽外,最终形成宽度为0.2~0.3m的防渗墙体。锯槽机有机械式与液压式两种,开槽宽可达20~50cm,深度达40m。

锯槽成墙防渗墙技术的优点:可连续成槽且成墙深、工作效率高、墙体质量好。灌浆方式有固化灰浆、自凝灰浆,以满足不同的防渗要求。主要应用于黏土、粒径>10cm的鹅卵石或砂石构成的砂砾石土层中,为使建筑符合抗渗标准,可以依据工程要求自由进行固化灰浆或自凝灰浆形成防渗墙。

2.3 多头深层搅拌水泥土成墙的防渗墙技术。多头深层搅拌水泥土成墙就是用多头深层搅拌桩机进行钻孔,钻好孔后就将水泥浆喷入土体中,要加强搅拌,以使土体与水泥浆液充分地混合,经过一段时间后就会固结成一组水泥土桩,如果桩与桩相接就会形成水泥土防渗墙。目前水泥土防渗墙最大成墙为深度22m,抗压强度>0.3MPa,渗透系数为<10cm/s。

施工实践证明,多头深层搅拌水泥土成墙的防渗墙技术优点为:防渗效果佳、操作简便、无泥浆污染、质量有保证、造价低廉。此防渗墙处理技术广泛适用于粘土、淤泥、直径<5cm的砂砾和沙土中。由此可知,此技术将会在水利工程防渗处理技术应用中具有很好的发展前景。

2.4 链斗法成墙防渗墙技术。链斗法成墙防渗墙技术是使用链斗式开槽机和可旋转链斗,在排桩上面进行土壤的移动工作,并将排桩下放置成墙体需要的深度,开槽机前进开挖沟槽,同时还要用泥浆进行护壁,链斗式开槽机最大开槽宽度可达16~50cm,深度最深达10~15m。链斗法成墙防渗墙技术主要适用于砂土、砂砾含量≤30%、粒径不大于槽厚的砂砾地质或粘土地质中。

2.5 射水法成墙的防渗墙技术。射水法成墙的防渗墙技术是利用造孔机成型器内的喷嘴喷射出高速水流,用此水流切割土层,然后再使用成型机对切割出的孔洞进行修整,最后采用泥浆护壁,槽孔形成以后,要浇筑塑性混凝土或水下混凝土,最后形成薄壁防渗墙。墙厚最大可达20~45m,最深可达30m左右,成墙垂直精度极高,可达1/3000。

射水法成墙的防渗墙技术社会经济效益较好,它可以使凝固深度达到3000cm,并可以很好地保证其垂直精度,目前被广泛应用到水利工程中,主要适应于粘土、砂土和粒径<100mm的砂砾石地层。

篇6:水利水电工程中混凝土防渗墙施工技术论文

3.1 泥浆的质量控制。泥浆在防渗墙中的作用主要是对槽壁进行稳定,悬浮岩渣,同时还有对钻具进行冷却和润滑的作用。因此,必须对泥浆的质量进行严格控制。如果是用来稳定槽壁的泥浆,最好是选择物理性质良好,并且流动性和化学稳定性都比较强。宜选择黏粒含量大于45%,塑性指数大于20,含砂量小于5%,二氧化硅与三氧化二铝含量的比值为3~4的黏性土为宜。密度值控制在1.1~1.2g/cm3之间,黏度18~25s。

3.2 混凝土原材料的质量控制。混凝土的配合比设计要根据施工地点的实际情况进行。另外,还需要进行严格的.试验之后,才能够进行确定。在进行原材料选择的时候,必须慎重。水泥选择普通硅酸盐水泥,塑性混凝土的水泥用量不宜少于80kg/m3;骨料为天然卵石、砾石和中级砂,骨料最大粒径不得大于40mm,且不得大于钢筋净距的1/4;普通混凝土的胶凝材料的用量不宜低于350kg/m3,水胶比不宜大于0.6,砂率不宜低于40%;黏土混凝土的胶凝材料的用量不宜低于350kg/m3,水胶比不宜大于0.65,黏土掺量不宜大于水泥和黏土总量的25%,砂率不宜低于36%。保证混凝土拌和物的和易性及流动性能良好,其坍落度和扩散度必须在规范要求范围之内,另外抗渗性能、抗压强度以及弹性模量也都要符合设计要求。

3.3 机械设备的质量控制。在进行防渗墙施工过程中,需要应用到很多机械设备,其中包括抓斗机、吊车、钻孔机以及混凝土拌和机等。这些机械在整个施工过程中起着至关重要的作用。因此,在进行机械设备选择的时候,一定要选择合适的机械类型和型号。另外,在施工之前还需要对机械设备进行充分的调试和检修,以避免在施工过程中出现问题,并且需要对机械设备定期进行维护保养。为了确保设备在运行时的稳定性,还需要对设备上的关键部件准备备件。

总之,现今,各种先进的技术不断涌现,混凝土防渗墙施工技术也在这种背景之下得到提高,从而使水利工程混凝土防渗墙质量得到有效地保障。水利工程质量的提高,关系着国计民生,应给予充分地重视。

参考文献

[1] 范卫国.浅谈影响水利工程质量的因素及防控措施[J].中华建设科技,(05).

[2] 阿迪力江.混凝土防渗墙的几种特殊处理方法与质量检查[J].中国建筑科学,(01).

[3] 孙鑫.影响水利工程施工质量的因素和提升施工质量的措施探析[J].中华建设科技,2013(1).

篇7:水利工程防渗墙施工方案论文

关于水利工程防渗墙施工方案论文

1施工方案比选

方案1:薄壁砼防渗墙方案

基本原理是:用薄型液压抓斗分期成槽,然后下设接头管、浇筑混凝土、拔接头管,然后二期重复上述步骤。该措施在河坝项目中经常使用,其抓取地层的水平很高,而且墙的稳定性好。它的优点是品质高,而且易于检测,具有较高的防渗能力。它也存在缺陷。比如项目的开展必须要建设较高水准的平台,而且要建设很多的辅助工程。项目的整体耗时很久,花费的资金也较多。

方案2:高喷灌浆方案

高喷灌浆技术是目前水利工程中应用较广泛的防渗措施之一,是山东省水科院在20世纪80年代的科研成果。施工工艺是利用钻机造孔,然后将喷射装置放入预先钻好的孔内,用高压射流对地层进行切割破碎,同时灌注水泥浆与破碎的土体掺搅混合,在土中形成凝结防渗体,以达到防渗目的。本地层细砾渗透系数500~800m/d,水泥浆在动水条件下极易流失,目前的试验已证实了这一点。除应掺加速凝剂外,在喷射形式上宜采用旋喷桩套接方案。本方案设计墙体指标如下:弹性模量500-10000MPa,抗压强度1-10MPa,渗透系数小于i×10-6cm/s,最小墙厚0.3m,比降不小于50。它的优点是其施工的品质较好,符合项目对于防渗的规定,除此之外,它的速度方面也非常有优势,符合项目的时间要求。最后它对地层的适应能力非常好,不需要建设过多的暂时性的项目。当然这并不表示它不存在缺陷。它的主要问题是防渗的能力比对于别的方案来讲有一定的欠缺。而且花费的资金比较多。

方案3:振动射冲防渗墙+高喷灌浆方案

振动射冲法是最近几年才得以发展使用的一类工艺,它主要被应用到河湖等项目中,起到垂直防渗的作用。之所以使用这种综合措施,主要是考虑到了以下几点。首先项目规划的泄洪闸所在区域地下有抛石等,单独的使用一种方法,无法将存在的.问题处理好。第二,对于那些卵石聚集的区域,振动射冲的效果不是很好,如果使用综合方法的话就能够将两个方法的优点都体现出来。该方案的优点非常多。比如它符合围堰对于防渗的规定。同时射冲的速率非常高,而且总体的防渗水平较好,一体机的使用能够将原本较为复杂的地层施工工作开展的非常顺畅,进而节省了部分时间。除此之外,还能够将之前方案中面对的泥浆浪费问题解决好,节省了大量的水泥,而且能够起到省电的作用。最后,它不需要建设过多的暂时性的项目,也就是说项目的总体工程量减少了。它的缺点较为明显,比其他的方案多了一个工作步骤,它的防渗能力比第一个方案要差,不过要比第二个优秀。通过上文的多方面比对,可以发现第三个方案的可行性非常高,不论是对工期的把握还是对质量的保证都能够做得非常合理。

2振动射冲防渗墙+高喷灌浆综合施工方案

2.1围井试验

根据11月1日的会议要求,原定围井试验方案有变动,在已完成围井的一边的情况下,另外三个边改为上部8.5m为振动射冲防渗墙,下部用旋喷桩套接接墙方案。施工参数如下:孔距暂按1.0m考虑,喷射参数如下:高压浆压力36~38MPa,流量不小于80L/min;压缩空气压力0.7MPa,流量不小于1.2m3/min;提升速度8~10cm/min;桨液水灰比1:1,比重约1.50。

2.2组合施工工法各自的施工范围

依据现有的试验资料,自堰顶高程179.8以下11m范围内可以较为容易的建造振动射冲防渗墙,其下5.5m深度需采用钻喷一体旋喷桩与上部防渗墙连接成整体。两种工法所完成的工程量比例约为3:2。

2.3实施方式

组合施工工法将振动射冲防渗墙和高喷灌浆作为综合施工技术的两道工序,首先进行振动射冲防渗墙施工,在浆液未达到终凝之前完成其下的高喷灌浆施工,高喷灌浆采用钻喷一体不分序施工技术,可将防渗体混合成一个整体,从而提高防渗性能。

2.4工效、工期、设备组合

依据常规经验,振动射冲防渗墙按每天完成200m2,钻喷一体高喷灌浆按每天完成150平方米。围封面积按2.2万平方米考虑,按上述划分比例各自的工程量分别为1.32万平方米和0.88万平方米。单套设备需要的施工时间分别为66天和59天,两套设备需要的施工时间分别为33天和30天,考虑1.5倍的不可预见因素,振动射冲和高喷灌浆各两套设备施工工期分别为50天和45天。

2.5水泥及电力消耗预测

与单纯采用旋喷桩相比,组合方案除了防渗体性能优于旋喷桩外,另一个优势是水泥、电力用量省。在利用高喷回浆的情况下,振动射冲防渗墙水泥用量预计不超过300kg/m2,比采用旋喷桩节省200kg/m2,平均水泥用量约0.38t/m2,节省水泥总量超过吨以上;振动射冲的动力仅及高喷的一半,钻喷一体设备成孔的用电量也有较大下降,综合分析用电量比单纯高喷减少1/3。以旋喷桩用电量20度/m2计算,预计电力消耗减少14万度以上。

3结束语

北引渠首泄洪闸工程采取的振动射冲+高喷灌浆防渗墙施工,防渗性能达到了设计要求。节省了大量的资金,而且提前了工期,为下一步主体工程施工创造了良好的条件。

篇8:水利水电工程坝肩混凝土防渗墙施工技术初探论文

水利水电工程坝肩混凝土防渗墙施工技术初探论文

我国水利工程的发展越来越迅速,各种施工技术也越来越成熟。其中坝肩的混凝土防渗墙施工技术也在逐年提高,并且在各种地区的水利水电施工中发挥着重要作用。本文简单介绍了混凝土防渗墙施工技术的重点及难点,希望可以给相关人士带去一些启发。

随着水利水电施工工程的越来越多,其对于我国的经济发展意义也越来越重,作为一个有利于人民生活水平提高,有利于国家的工程,其质量是施工过程中要注意的重点。水利水电的建造施工又包含了坝基的施工、坝肩的施工、水库的建造施工的不同部分的建造,这些施工过程中都会涉及到混凝土防渗墙施工技术,所以作为水利水电施工设计人员,掌握混凝土防渗墙基础知识,并且了解其特性就显得尤为重要。

1 混凝土防渗墙技术

1.1 混凝土防渗墙的发展现状

混凝土防渗墙的概念在20世纪就已经出现,在不断的发展中被水利水电工程更多的利用,目前有很多水利水电的施工建造中都应用了混凝土防渗墙的概念,并且也验证了它对于水利水电发展的重要意义。

1.2 混凝土防渗墙的类型

1.2.1 槽板式防渗墙。这种防渗墙是截面为槽型的防渗墙。主要以泥浆等进行加固,并且需要在合适位置进行开孔,在进行混凝土的回填工作。通常依据槽孔的不同尺寸,这种防渗墙还可以分为连锁型、搭接型。

1.2.2 桩柱式防渗墙。这种防渗墙的截面为圆孔形状,主要辅助套管或者是泥浆来辅助,并且使用混凝土填埋大直径的圆孔,并以此技术达成防渗墙的链接工作,其中不同的是打桩孔可以以不同方式链接,每种防渗墙的布置方式也各不相同。

1.2.3 泥浆槽防渗墙。有名称可知这种防渗墙主要与泥浆进行加固,以达到使孔壁直立的目的。这种防渗墙要实用泥沙、黏土等的混合物进行填装,从而形成稳固的防渗墙。

1.2.4 板桩灌注防渗墙。这种防渗墙主要是利用附带的小管来进行建造工作,将附带的小管打入地基,在利用桩本身将混凝土材料打入小管制造的空间中,从而形成防渗墙。

2 混凝土防渗墙施工特点

在混凝土防渗墙施工过程中,不仅包含了孔口导墙、供电系统的建设,也包含了混凝土的混合、填注工作,还有各种搅拌、材料运输工作,这些都仅仅是混凝土防渗墙施工中的部分工作。这些工作中往往会使用一下临时的设备来进行工作,并且施工过程实际范围很广,这就导致了每个施工过程的衔接很重要。混凝土防渗墙作为建造施工中的隐蔽工程,需要保证自己对于环境没有污染。混凝土防渗墙对于水利水电施工的弹性以及深度都具有良好的适应性,承重性以及防水性也很好。

3 坝肩混凝土防渗墙施工设备及工艺

3.1 坝肩混凝土防渗墙的设备选择

通常选用绳式冲击钻来进行防渗墙的施工工作,这种设备可以反复的进行冲击工作,知道地面的表层被打击成碎片、泥浆,对于一些较软的地面以及砂石、鹅卵石地面操作都实用。还有一种设备在防渗墙的施工中也经常使用,就是抓斗挖槽机,这种机器不用依靠泥浆等作为介质,只利用自身的齿就可以完成对于地面的切割分离工作,可以直接击破土层,适用于各种颗粒大小不均的土层,成槽效果极高。在实际施工过程中经常是两种设备进行配合施工,以达到施工效率最高化。

3.2 施工工艺

3.2.1 钻劈法。这种工艺主要适用于鹅卵石、砂石地面,在进行施工时,事前设定好槽孔大小,依据设定尺寸对地面进行操作,在经过设备进行钻孔操作,达到一定深度之后,直接对副孔进行钻劈工作,并且要对钻劈产生的'废料进行处理。

3.2.2 钻抓法。在对紧密的地层中造槽时使用抓斗和冲击钻联合施工的方法进行施工,中击钻钻进主孔基岩和漂卵石后使用抓斗对两主孔之间的幅孔进行挖掘根据槽孔的大小,可以使用三钻两抓或两钻一抓的方法进行施工。

3.2.3 抓取法。使用分土层或颗粒直径比较小的砂卵石层进行防渗墙的修建时河以使用抓斗将其挖成槽从而对施工效率进行提高。

3.3 掺粘土混凝土防渗墙生产工艺

掺粘土混凝土的干法生产工艺复杂,成本较高且土性和成分稳定性较差,但掺量较准确;而湿法生产工艺简单,便于操作,生产的泥浆性能稳定,掺量误差较大但在掺粘土混凝土配合比允许范围内。

4 坝肩混凝土防渗墙施工难点

4.1 松散底层施工难点

对于槽口松散的土体油于填筑质量或土质不好导致槽口的土体比较松散,在挖槽时,很容易出现坍塌和劈裂的情况,因此要采取必要的预防措施:(1)要将一期槽孔的长度划小;(2)对于导墙下4-7m深的土体使用粉喷桩和深搅拌桩进行加固;(3)对固壁泥浆面的高度进行降低,对于已经出现坍坑和裂缝的情况,要使用水泥粘土浆液灌注和开挖回填的方法进行处理;(4)使用跳挖的方法进行开挖,在对同一个一期槽孔进行开挖时要留出两个期槽加一个期槽的距离。

4.2 处理槽内遗失地的难点

在挖槽时肖遇到中强漏失层或覆盖层时,泥浆会迅速流失,导致孔壁出现坍塌一般在处理漏失地层时要迅速使用土料回填到槽中并进行挤压和搅拌,然后再进行开挖对于漏失比较严重的地层,在开挖槽孔前对水泥膨润土浆液进行预灌。

4.3 嵌岩中的难点

一般使用铸钢来制作重凿嵌岩机具,使用含有耐冲击合金刃角焊接到底部淦忍角的长度为1-1.4m,宽度要稍微低于墙体的宽度,高度为3m横断面为长方形重量为3-5t使用30-50t的履带式起重机来驱动重凿冲击主机施工时需要注意以下几个方面:

4.3.1 在开挖槽孔的时候肖遇到坚硬的岩石时,首先使用重凿进行冲击破碎,然后将岩屑和岩块捞出,形成一个循环的回次经过多次回次后,就可以达到预计的深度。

4.3.2 在使用钻孔法进行成槽时,可以先挖去整个槽孔的覆盖层然后再进行作业,如果单纯使用纯挖的方法进行施工,先把主孔开挖到设计的嵌岩深度后在进行复孔的开挖.}免出现槽壁失稳的情况。

4.3.3 重凿决定了嵌岩的效率,在操作的过程中,操作人员要根据施工经验,使用重凿来提升冲击点数、冲击高度和冲刺次数庄要不要出现过度破碎的情况。

4.4 人工施工应注意的问题

窄槽施工的突出问题是安全,要防止事故发生必须按操作规程办事。挂壁混凝土要振捣密实,模板要按规定时间拆除。回填混凝土时,要边填边割断对撑梁,另外要注意排水和掉物伤人等。

5 结论

坝肩在水里水电工程中需要承担坝体以及周围设施的压力,所以在建造过程中保证坝肩的承重能力以及抗压能力是尤为重要的。一个好的坝肩是可以保障大坝安全的基础,所以如何将混凝土防渗墙技术完美的融合在坝肩的施工建造过程中,是对于大坝设计人员的考验,也是整个施工过程中较为重要的部分。只有保证了坝肩的建造质量,才能更好地保障大坝实用年限,并更好地为周边人们生活水平的提高做出贡献。

篇9:探究水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术论文

探究水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术论文

一般而言,水利水电工程的建筑过程中防渗工作的开展是具有硬性标准的。从近几年的调查结果和媒体报道来看,很多水利水电工程的防渗工作并没有达到预期的设定目标,在很多方面都存在一定的安全隐患,这其中以技术上的问题居多,有些工程是技术应用错误,有些工程则是技术的使用失误,后期所展现出的渗漏问题,需耗费较高的经济成本和较长的时间维护,工程本身的利益出现得不偿失。所以,有必要在今后的工作中,将混凝土防渗墙施工技术推广应用。

1 混凝土防渗墙的种类

1.1 桩柱式混凝土防渗墙

水利水电工程在应用混凝土防渗墙施工技术的过程中,需要选择正确的混凝土防渗墙,特别是在一些关注度较高的水利水电工程当中,混凝土防渗墙要结合客观实际需求来完成建设,这样才能将水利水电工程的性能进一步提升,减少各种不良威胁。桩柱式混凝土防渗墙是比较常见的技术,其在应用的过程中主要是使用大型冲击型钻头,或者是利用其他种类的手段,钻出直径较大的孔洞。在钻洞工作完成以后,需要使用泥浆和套管,针对孔洞进行回填处理。在回填的过程中,主要材料是水泥混凝土,由此来制作成带有一定连续性的防渗墙。这些防渗墙的操作会按照桩孔的分布,连接成差异化的形式。从使用效果来看,对于土石坝地基的工程建筑,想要让防渗墙的效果得到较大的提升,比较常见的形式在于搭接或者是连锁,这样能够对水利水电工程提供较强的防护,也符合混凝土防渗墙施工技术使用的初衷。

1.2 槽板式混凝土防渗墙

我国的水利水电工程在建设过程中直接关系到当地的民生发展,对国家自身的建设和整体规划也将产生较大的影响。所以,在应用混凝土防渗墙施工技术的过程中绝对不可能固定在单一的形式上。槽板式混凝土防渗墙在应用过程中可以应对较多的特殊情况,自身所具备的可行性也是比较高的。槽板式混凝土防渗墙的应用,主要是利用大型冲击钻与抓斗联合,或者是其他的手段,有效的开挖出槽孔,再使用泥浆针对槽孔进行加固处理。在完成上述的工作,并且将强度指标达到相应的要求后,会向槽孔当中继续回填水泥混凝土,这样就可以制作成带有一定连续性的防渗墙。槽板式混凝土防渗墙在实际应用的过程中,槽孔本身的长度通常会控制在 5~9 m 之间,倘若存在一些特殊的要求,或者是工程本身的要求较多,则可以针对槽孔适当地进行延长处理,这样操作的目的在于减少防渗墙之间的接头,对于防渗墙的性能巩固具有较大的积极作用。

1.3 板桩灌注混凝土防渗墙

我国在现代化建设中水利水电工程的数量和质量都在不断的攀升,直接促使混凝土防渗墙施工技术在很多方面都需要进一步的巩固。板桩灌注混凝土防渗墙是一项较为新颖的技术类型,在很多地方的工程应用后都取得了非常不错的.成绩。从客观的角度来分析,板桩灌注混凝土防渗墙的应用是通过振冲法,或者是利用一些强力手段,将钢板桩完全的打入到地基当中,技术人员会在钢板桩的边缘位置有效的焊接小管。细节上的工作处理会在小管的底部位置设计出一个活门,在钢板桩打入到一定的深度以后,就会应用液压器等装置,将钢板进行缓慢的取出。值得注意的是在拔桩操作的过程中,可以通过钢桩自身的作用将防渗材料通入到焊接在钢桩上的小管当中,这样就可以促使防渗材料进入到孔洞当中,由此来制作成防渗墙。由此可见,板桩灌注混凝土防渗墙的应用在于环环相扣的技术模式,在可靠性方面比较突出。

2 混凝土防渗墙施工技术的运用

2.1 工程概况

民乐县马营墩渠首引水枢纽水闸工程坐落于童子坝河出山口以下 5.3 km 处,距南丰乡马营墩村 3 km,距民乐县城18 km,工程区毗邻国道 227 线,交通较为方便。马营墩渠首引水枢纽水闸工程始建于 1971 年 8 月,是一座以灌溉为主的引水工程,现状控制灌溉面积 0.55 万 hm2, 担负着民乐县南丰乡、永固镇、洪水镇 3 个乡镇 21 个行政村的灌溉任务。工程从右至左由溢流坝、泄冲闸、进水闸组成(见图 1)。泄冲闸 3 孔,单孔宽 2.5 m,闸室长为 6.0 m。闸底板为浆砌石,厚0.6 m;中墩为素混凝土浇筑,厚 0.6 m,边墩为浆砌料石砌筑,厚 0.8 m;闸墩上部设启闭机工作平台,钢筋砼结构。

2.2 混凝土防渗墙施工技术设备

从工程特点来看,民乐县马营墩渠首引水枢纽水闸工程是甘肃省的重点工程,不仅工程量庞大,同时在要求上也是比较高的。所以,在应用混凝土防渗墙施工技术的时候,必须从长远的角度出发,将技术的各项设备充分准备。一是钻孔机械设备是比较常见的设备,因此在数量上必须充分的准备。二是倘若在施工的过程中应用的不是传统工艺,而是通过冲击式反循环性冲击钻机完成钻孔任务,就必须利用泵吸式连续出渣的方法来配合完成,从而减少对地面颗粒造成严重的破坏。该方式对设备的要求较高,需要选择性价比较优的设备。三是技术人员在应用抓斗挖槽机开展挖沟槽的工作时,可以不借助泥浆来完成,而是直接采用斗齿对地面进行切割处理,当地面的土层表现为彻底的破碎以后,可以将碎石和泥屑抓出。

2.3 混凝土防渗墙施工技术工艺

在水利水电工程建筑过程中混凝土防渗墙施工技术的应用,的确可以为工程增加保障,在防渗水平上也是比较高的。可是,单纯充分准备好技术设备是远远不够的,还应该在技术工艺上特别的关注,既要提高技术工艺的可行性,又必须在技术工艺的阶段效果上获得肯定,这样才能减少对民生造成的不利影响,促使水利水电工程按照预期来运行。结合工程特点和地区特点,笔者认为混凝土防渗墙施工技术工艺应按照以下方法完成:一是在沟槽开挖完成以后,需使用泥浆等材料对其进行固定,以此确保沟槽内壁的可靠性与稳定性。在实际施工当中,通常会运用具有一定膨胀性的黏土进行制浆,泥浆的密度应控制在 1.05 g/cm3 左右。二是导墙的实际作用就是保护,将钻机作为导向,对沟槽进行有效的保护,由于防渗墙的施工周期较短,所以为了更好的节约成本,一般需要使用可重复改装的钢结构型导墙。三是运用直升导管法对孔洞进行浇筑,为了保证浇筑的均匀性,导管的内径通常不超过 20 cm,根据实际的施工要求和力量,可妥善选择泵车或罐车完成浇筑混凝土的制备与运输。

3 总结

本文对水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用展开讨论,现下的工作过程中,该项技术使用的较为熟练,在很多工程都表现较为理想。日后,应针对技术体系进行深度的整理、分析,提高工艺的便捷性,促使水利水电工程的防渗工作可以提升到新的水平。