通风与空调工程施工柔性短管制作规定有哪些?

cxcmb 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“cxcmb”参与投稿,下面是小编为大家整理的通风与空调工程施工柔性短管制作规定有哪些?(共12篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

篇1:通风与空调工程施工柔性短管制作规定有哪些?

通风与空调工程施工柔性短管制作规定有哪些?

1.柔性短管的长度宜为15.mm~300mm,应无开裂、扭曲现象,

2.柔性短管不应制作成变径管,

柔性短管两端面形状应大小一致,两侧法兰应平行。

3.柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接(图6.3.3)。压条翻边宜为6mm~9mm,紧贴法兰,铆接平顺;铆钉间距宜为60mm~80mm。

图6.6.3柔性短管与角钢法兰连接示意.jpg

4.柔性短管的法兰规格应与风管的法兰规格相同。

篇2:通风与空调工程施工过滤器制作规定有哪些?

过滤器的规格及材质应符合设计要求;过滤器的过滤速度、过滤效率、阻力和容尘量等应符合设计及产品技术文件要求;框架与过滤材料应连接紧密、牢固,并应标注气流方向。

篇3:供热通风与空调工程施工控制

【摘 要】随着经济的飞速发展,供热通风与空调施工技术也在日益发展。

本文根据作者多年经验对建筑供热通风与空调工程施工控制进行了简单的阐述。

篇4:供热通风与空调工程施工控制

一、对室内温度进行定值设定的分析

确定比较合适的室内温度,是在对空调的系统进行安装与运行后而建立的较为科学并且适合的建筑内供热通风系统的基本要求。

只选择全年固定的室内温度值,此种的设定方式只适合有特殊要求的数量很少的工业空调,但对于大部分的空调系统而言,在冬天将温度调到稍高的温度将会有更多的热消耗,而夏天将温度降低也同样会消耗许多的冷量。

所以,针对于全面不变的室温值设定方式,它既没有良好的舒适度又容易造成能量的浪费。

所以也要根据室内的实际温度需求来建立供热的通风系统。

更确切的来说,是应该在满足了基本温度的规定要求基础上,建筑的室内产所温度还有湿度应该有所提高,在冬季应该降低,所设定的区间大,就会对空调系统的能耗进行很好的节约。

二、对室外的新风量进行控制的分析

对室外的新风量进行合理的控制和进行有效的利用,进而对工程建筑建立了极好的通风系统与供热系统。

空调系统室外新风量的合理控制与有效利用,会对空调系统在能量的消耗方面有所节约。

空调系统有越大的新风量则能耗的消耗也越严重。

因此室外的新风量还应该对尾声要求控制在最小值的范围内。

总的来说,空调系统的冬季与夏季的最小新风量是由身体的卫生要求冲淡有害物质、确保空调房间的正压值以及局部排风的补偿量来设定的。

在以前空调系统的新风量取的值是根据在室内二氧化碳的浓度允许值,且在设定的过程中对温度、湿度、气味、粉尘等影响进行较为科学的考虑。

现在在房间里的粉尘以及气味的影响都比较小,另外还可以配置净化装置,所以在眼下能源紧张的情况下,也应该对原来设定的最小新风量标准进行再一步的确定,可是在获得数值方面二者却仍然未达成一致的结果。

但却在可以进行预测的客户环境下,实现了用手动对空调系统的新风阀门进行调节,最终达到了很好的节能效果。

三、对空调系统的安装选择合适的空调系统进行分析

在对空调系统的安装过程中,节能空调系统作为首选对象,可以有效的减少系统的能耗。

在办公以及商业等较为大型的公共建筑中可以选择变风量的空调系统,大约可以节约20%~30%的能耗,在对空调系统的安装过程中,应用变水量水泵的台数控制、转数控制和二者可同时进行控制的方式进行运行的水系统,代替了水量调节的方式,这是对能源进行节约较为有效的方式。

水量的运行在遇到负荷而减少时,将水量进行调小,并且保证水温的不变,在这种情形下对电动的二通阀与平衡阀进行利用来调节水量。

并且应该保证水泵与风机应该和空调管理系统中的流速进行对应。

所以应该建立合理的运行效果,并保证在设计和运行中不采用流高速。

另外在主要的管道中采用低流速的方式还可以确保相应的系统水力工程状况的平稳性。

例如,随着风机的转数发生改变,风机的性能参数也随之作出了改变,风机的转速以及风机的功率之间呈现出三次方的关系,流速与流量呈现一次方的关系。

想要降低风机的转速,可以在对流量降低的同时也较大的降低能源的消耗。

并且在风机效率不变的情形下,来实现空调系统高效和平稳的工作。

四、对新风量进行正确的利用分析

相对于一直运行的空调系统而言,除了要在夏季与冬季采用新风量的.方法进行节能外,在与之对应的过渡季节也应该充分的使用新风量。

当过度的季节气温低的时候,应该对室外的新风进行有效的利用,将其作为空调系统的冷源。

尤其是在建筑的周边负荷影响较小而在区内发热量较大的的室外建筑和室内环境。

在冬季和过渡季节的室内供冷风,可将室外的新风具有的冷量进行合理的利用,进而全部将室外的新风引入到室内,这样就缩短了人工的冷源以及空调系统的使用时间,达到自然通风供热的效果。

在可变的新风系统中除了要安装湿度和温度的调节器外,也应该安装有季节工况的自动转换与自动识别的装置,且至少要列出三个工况设计,也就是冬季、过渡和夏季这三种工况类型。

在同时拥有湿度与温度调节要求的系统中,工况进行装换可依据室外的干球温度和回风的温度进行合理的调节与控制。

五、空调系统安装的分析

对建筑空调系统的安装应该做好各项施工前的准备工作,严格控制好五关,包括图纸会审关、严格按图施工关、技术交底关、施工人员素质关以及材料进场检验关。

在对空调的系统进行安装施工前,工长、安装的技术人员、质检人员必须组织相关人员对工程的图纸进行仔细的会审,来确定图纸的设计意图,在此同时,要对发现图纸的错误、漏洞、以及不合理的问题进行迅速的解决。

这是在确保工作质量以及施工方面的一个极为重要的因素。

根据施工过程中的合同,严格去按照施工的图纸进行施工,不要轻易更改设计图纸,例如不可以任意的将射流风口改成球形的喷口而对使用效果产生影响;当在工作过程中发现问题时要马上与设计人员进行仔细沟通并且办理变更洽商的手续。

在进行施工前要做好详细的施工方案,对各个工序之间要做的施工准备、质量标准、施工工艺、成品保护和应该注意的问题等方面进行明确;尤其是在关键的部位与特殊的做法时要绘制精准详细的大样图,作好样板引路,进而实行安装样板制。

在工作的队伍中要选择素质高的劳务施工队,本身要有很好的管理水平、很高的施工技术能力以及同类的施工经验。

要保证操作人员持证上工作的岗位。

空调系统带冷热源的正常稳定联合试运转要不少于八个小时,并且在试运转的过程中要进行多方面的考虑,例如用于建筑装修的材料是否干燥,以及室内的热湿负荷是否满足设计条件等。

与此同时在进行无生产负荷联合的试运转时,通常可以排出的影响因素要进行排除。

例如室温达不到设计的要求,这时就应该检查盘管的过滤网有没有堵塞,新风过滤器的集尘量是否超标,或者制冷量是否可以达到要求。

在检查的过程中发现的问题由施工、设计以及单位共同商讨进而改进措施。

例如在运转时的情况良好,试运转的工作就应该宣布结束。

经过进行调试后的空调系统才可以建立室内良好的通风系统与供热系统,确保相关系统工作的有效、正常运行。

结束语

在供热通风与空调工程施工技术分析时发现,在这些项目的施工过程中,不仅要严格的以图纸为准进行施工,最重要的是要依据现场的实际情况并且在保证人员安全以及项目质量的情形下采取合理、准确、科学的施工方案。

争取在以低成本与精工艺的原则下进行施工,这样就会很好的提高施工的质量以及建筑物的整体质量。

随着社会的发展与不断进步,也要求施工单位对知识的掌握应该更加全面,对施工的观念进行不断更新,使自己有更多的机会服务社会,对社会做出贡献。

参考文献:

[1] 张连军.高层建筑通风空调工程施工中的常见问题研究[J].科技资讯.(08)

[2] 谢锋.关于供热通风与空调安装技术探析[J].中国新技术新产品.2012.11(25)

[3] 王志强.通风空调安装工程施工技术与质量控制要点探讨[J].门窗.2012.12(20)

篇5:通风与空调工程施工外壳及框架结构制作规定有哪些?

2.金属穿孔板的孔径和穿孔率应符合设计要求。穿孔板孔口的毛刺应锉平,避免将覆面织布划破。

3.消声片单体安装时,应排列规则,上下两端应装有固定消声片的框架,框架应固定牢固,不应松动。

篇6:建筑供热通风与空调工程施工控制

摘要:一个高质量的空调通风工程,必将在质量上所有把关,并且设计合理,只有在这两点都具备的基础上,一个符合高标准的空调设备才足以完成,并且能够将空调设计理念发挥的淋漓尽致,当空调工程施工满足需求自然会营造价值,所以说做到高质量高设计的通风工程,完全可以使国家制造水平引领至新的高度,促进经济效益与社会效益的双赢效果。

即提出对热通风工程建筑与空调工程的全面完善计划规范制度。

由此可见对建筑供热通风和空调工程施工控制展开探讨是非常具有价值和特殊意义的。

本文将针对这一环节深入下去。

关键词:供热通风 工程施工 工程控制

我国经济目前已经发展至巅峰,在经济发展的影响下,人们对生活的水平有了进一步的认知和追去,为此国家也给予相关政策,但是新制度只能对建筑供热通风以及空调施工技术起到一个规范和促进作用,指定出明确方向,但是在朝着该方向前进的过程中免不了出现各种程度各种类型的问题,这些对整体建筑有着致命影响,必须对此加以重视,提高空调通风工程建筑的质量。

根据数据调查和实践经验总结,归纳出一下较为谱表发生,具有代表性的空调建筑问题,首先是噪音问题没有得到解决,对周围干扰的同时,居民的反馈也影响到了自身建筑发展节奏,其次建筑整体有规范制度的约束,但是在建筑细节上没有得到建筑施工人员的自律,往往得到了忽略。

这都是对建筑空调通风建筑态度的不端正。

另外一点是技术没有保障,一点出现问题就使整个水系统运行受阻。

1.在对空调通风工程进行设计时比较常见的问题

1.1在空调设计当中比较容易出现问题的地方主要是质量与参数这一环节上,通常体现在参数值无法进行准确计算,最终于施工质量结合出现偏差。

在对材料进行选择时,这里主要指的是空调风管道建设的应用材料,材料质量不达标加上施工技术的不完善,最终导致通风管道出现裂痕,主要是材料质量不过关,完工后排风管道材质脆弱不实固。

比如某建筑施工企业采用空心砖作为空调排气管道的制作材料,空心砖这种材料成本较低,一方面取决于它用量较少,另一方面外表质量也不达标,所以再应用过程中,一点输送材料比如小石子对其管道进行无规则击打时,极易造成管道的碎裂。

1.2空调系统噪音过大,产生负面影响

在对噪音大这个问题采取对策的同时,必须先找导致声音过大的源头,从而进行针对性的策略。

通常引起噪声的原因主要体现在三方面,第一方面就是空调的安置位置与空调真身配置相冲突所导致的。

另外风机出口处正常来说是要防止消声设备的,如果t排风口处缺少消声设备,那么急促涌出吸入的风受到力与压强的作用下,堆积在排风口,造成哨声长鸣。

另外设备的放置地点也到进行噪音消除设备,如果这些条件没有得到满足,那么就会出现巨大的轰鸣声响。

另外一点就是设备出风管本的问题,质量没有达到标准,然后注入的材料也对噪声进行了推波助澜,最后一点就是减震,空调系统在运行过程中本身就会产生振动,这就需要减震的支撑来缓解振动,如果不在空调设计中将减震合理的添加进去自然会形成高分本噪声。

1.3空调结构在组装过程中没有合理搭配

空调通风工程在搭配问题上有许多需要注意的事项,首先消音设备要有,然后通风管道,除尘设备以及空调的制冷供热系统装置,这些换必须在安装的过程中必须相互搭配好,一旦搭配失误就会造成不必要的浪费,不仅如此,还让整个结构工程存在安全质量问题,严重的话还会导致安全隐患的发生,发生人员事故。

2.对噪音的处理措施

供热与通风这两个施工环节有一个共同的致命的伤,就是噪音污染问题。

现在虽然有噪音设备,但是还是存在一定不能解决的问题,首先施工地点决定消音设备的种类,部分偏远地区无法及时在当地区买到消音设备,另一方面,即便是高端消音设备,依然无法完全见噪音消除。

当然这个问题也并非没有对应的解决策略,通过组装策略就能将噪音问题大程度的缓解,再配合消音设备,就能够使一直困扰供热通风与空调工程的难题彻底瓦解。

在安装设备之前要先对安装设备进行审核,确保安装设备的齐全,然手通过这些设备进行合理的搭配,这犀利要注意的一下时,设备的组装要根据细节问题结合实际情况进行变化。

为了将声音消除可以利用一些小工具,比如小弹簧塑料、软管材料等消音材料。

再传统的工作形式下,对固定冷冻水主干管都采取原地固定的方式们这种方式随着实践经验的积累,有了新一步的突破,它能够工程的质量整体得到大提升,是减震效果发挥的更好。

另外阻燃材料是很有应用价值的。

阻燃材料的应用确实有很多施工人员没有意识到它的重要性,不知道应该应用在哪里,这里给予强调一下,套管和水管之间必须要使用阻燃材料,因为这样能够有效减缓安全事故的噶升级率,换言之,这也是经济效益的一种保障。

风系统和水系统在进行安装的同时都要特别注意其中细节部分,千万不能疏忽大意,要做到从细节抓质量,最终早就由内而言的高质量,很多施工人员,对质量的认识也不够到位,甚至极个别走形式化,即表面功夫做到位,其内部一片狼藉,没有记住标准可言。

风系统在进行的安装时,最重要的就是消声器的安置,本身风系统由于自身属性的特质,就容易造成噪音,加上运行时产生的摩擦以及环境原因,必须要采用静音器对其隔离。

消除声音的方法有很多种其中安装消声百叶这种方式是最为普遍的,减震护垫也是一个很好的选择。

最后冷冻水管主管吊架的安装技术,由于没有相关技术规范,需要企业管理人员的`监测,但是一部没到位都将影响整个工程的效果,为了使督察人员不在的期间,队员也能做到自律,必须从施工员工对自己的技能有所了解。

其次是电电荒的安装,也能为减震起到明显的改善效果。

减震与声音的消除有着密密不可分的关系,尤其作为现在减震可以加大消声力度。

频率振动的节奏快慢与声音调的高低有着相互关联,如果声音在没有发现异常的状态下出现异常,所以说减震可以使消声起到一个最大化的效果。

结束语:

随着现代科技不断的发展不断追求,对事物的认知能力普遍得到提高,其中包括自身素养,供热通风与空调工程在随着技术的广泛增壮,都有了新的认识,但正是在这中新认识的基础下,对其扶手和单手发张有了新突破。

在面对这些困难的同时,大部分施工人员都采取特化学习。

在面对苦难与阻碍的困扰时,必须施工人员给与突破,千万不要采取回避的措施,只有找到问题根源的所在地,才能使供热通风与空调技术施工用用针对性措施。

不仅如此质量和效率都能在不停止生产的模式下进行。

施工人员在进行组装的同时必须整体发展趋势有一个了解。

参考文献:

[1]李长勇.刍议建筑供热通风与空调工程施工控制[J].房地产导刊 ,,(3):157-157.

[2]李林祥.在通风与空调工程施工中的常见问题与对策[J].城市建设理论研究(电子版),,(36).

[3]谷晓黎.通风与空调工程施工中存在的问题及分析探讨[J].城市建设理论研究(电子版),,(24).

[4]潘文胜.基于通风与空调工程施工技术分析[J].低碳世界,2013,(18):254-255.

[5]李兰珍,易翔.建筑通风与空调安装工程施工质量控制要点[J].江西煤炭科技,,(4):71-73.DOI:10.3969/j.issn.1006-2572.2007.04.040.

篇7:供热通风与空调工程施工分析论文

供热通风与空调工程施工分析论文

【摘要】供热通风与空调工程的施工,对于满足人们的居住环境需求具有重要意义。供热通风与空调工程施工过程中容易出现一定的问题,对此需要积极采用有效的处理应对措施,才能够起到良好的效果。本文主要是从供热通风与空调工程施工中常见的问题入手,针对于供热通风与空调工程常见问题的有效处理对策进行全面细致的分析和说明。

【关键词】供热通风;空调工程;施工;常见问题;处理对策

一、前言

社会经济的持续健康增长,人们物质生活水平的不断提升,促进人们对于居住环境提出了更高的要求。现阶段的房屋住宅不仅需要满足人们基本的使用需求,同时还需要具有更高的舒适性功能。供热通风与空调工程是房屋建筑中的重要组成部分,其质量的好坏,将会直接影响到建筑本身的使用性能能否得到良好的发挥。供热通风与空调工程能够有效改善室内的空气质量、温度和湿度。需要注意的是,现阶段供热通风与空调工程施工过程中,经常会出现一定的问题,影响到人们具体的居住环境,需要积极采用切实有效的处理对策。

二、供热通风与空调工程施工中常见的问题

供热通风与空调工程在实际施工的过程中,经常容易出现一定的问题,主要是体现在以下几个方面:

2.1材料设备方面

供热通风与空调工程施工过程中的重要组成部分就是材料和设备,会对工程的施工质量产生直接性的影响。在开展施工工作的过程中,有些施工单位为了降低控制成本,使用了不达标的材料和设备,从而获取到更多的利润。其次,材料设备的配备或者安装方式不够协调,是影响到供热通风与空调工程正常工作顺利进行,或者出现严重损害的.重要原因[1]。

2.2供热通风与空调工程的安装方面

供热通风与空调工程的技术要求度较高,在实际开展安装工作的过程中,需要严格按照规范性的要求操作。从建筑住宅的整体结构出发,积极做好一些隐蔽工程的布线工作,才能够呈现出良好的安装效果,但是一个环节出现问题,将会影响到供热通风与空调工程的正常使用[2]。

三、供热通风与空调工程常见问题的有效处理对策

针对于供热通风与空调工程的常见问题,需要积极采用一些有效的处理对策,控制和解决这些问题,提升供热通风与空调工程的整体运行效果。

1、强化质量监管的工作效果。

保证和提升供热通风与空调工程的质量和实际应用效果,需要积极采用有效的方式和手段,需要积极加强内部监督工作,提升质量监督的整体效果。首先,需要从供热通风与空调工程施工图纸出发,选购高质量的施工材料和安装设备,同时需要保证采购单上的各项产品具有齐备的资质。其次,需要积极开展质量检验工作,全面控制进场的材料和设备,质量验收工作完成之后,需要选派专门人员进行看管,保证整个流程中的材料和设备质量都能够得到良好的控制。再者,在安装供热通风与空调工程的过程中,同样需要开展相应的质量监管工作,这主要是针对于安装流程等环节进行的,减少失误问题的出现[3]。

2、建立健全供热通风与空调工程施工的管理制度。

在开展供热通风与空调工程施工工作的过程中,需要有完善合理并行之有效的管理制度作为支撑和保障。建筑施工企业需要完善工程质量控制管理体系,给具体的施工工作提供详细合理的施工规范要求。为了保证管理制度的合理性和科学性,需要从施工过程出发,融合施工的具体要求,将管理制度纳入到施工之中,积极提升每个环节的实际施工效果[4]。

3、提升供热通风与空调工程关键技术的实施效果。

在开展供热通风与空调工程施工工作的过程中,需要保证关键技术能够取得良好的实施效果。首先是安装施工技术,针对于供热通风与空调工程的管路安装,需要按照一定的顺序进行,即先总管、再支立管,最后空调设备连接。在切割管道的时候,需要采用一定的控制措施,禁止杂物进入到管道之中。焊接过程中,需要减少焊接重合的的情况出现。其次,设备本身的安装工作,需要检查材料的齐全情况,做好预留孔的设置工作。

结束语:

供热通风与空调工程存在着一定的常见问题,主要是集中在了材料设备方面和供热通风与空调工程的安装方面。针对这种情况,需要积极采用一些有效处理对策。强化质量监管的工作效果,建立健全供热通风与空调工程施工的管理制度,提升供热通风与空调工程关键技术的实施效果,能够有效提升供热通风与空调工程的实际施工质量,使其能为房屋建筑住宅的使用提供了良好条件。

参考文献

[1]杜丹,王洪卫.关于建筑工程中供热通风与空调安装常见问题及关键技术分析[J].城市建设理论研究:电子版,(35):115-116.

[2]柯锦玲,赵启辉.PE-RTⅡ预制保温复合管在集中供热管网的应用[C]//第17届全国塑料管道生产和应用技术推广交流会..

[3]刘思,蒋道友,王小文,等.探究当前畜产品安全监管工作中存在的问题与相应对策[J].科学种养,2013(11):52-53.

[4]郁哲妮,陈健.探究建筑施工管理的现状和绿色施工管理的必要性[J].建材发展导向,2014(3):160-161.

篇8:通风与空调工程施工质量通病有哪些?

通风与空调工程施工质量通病有哪些?

1、制作通病

(1) 金属通风管道及部件制作弊病

① 管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密,咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;

② 风管和管件扭曲不平;

③ 焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;

④ 镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;

⑤ 净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;

⑥ 弯头与三通制作角度不准;

(2) 塑料风管及管件制作弊病:

① 成型不光滑,弧度不均匀;

② 焊口不坡口:

③ 焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;

④ 法兰不焊加固角,不采取两面焊接;

(3) 钢法兰制作通病

① 尺寸不准、不方,平整度不够;

② 焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;

③ 铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;

④ 螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓孔不能安装。

(4) 法兰与风管铆接弊病

① 风管与法兰尺寸不准,造成风管过大起泡,或过小四角有缝隙现象;

② 法兰铆接未找方,造成法兰与风管不垂直,影响安装风管的垂直度、水平度;

③ 搬边过窄、过宽、四角有孔洞;

④ 保温风管大边大于800mm,不保温风管大边大于630mm时,风管不采取加固措施。

(5) 部件制作弊病

① 框架不方不正,尺寸不准;

②活动部位不灵活,不能达到完全开启和闭合;

③使用材质不符合设计及规范规定;

④无开关及气流方向标志;

(6) 防腐刷油弊病

① 风管及法兰不做很好的除锈和清除表面杂物就刷防腐漆;

② 法兰未除锈防腐即与风管铆接,现场后配制的法兰,有不刷油现象等;

③ 对部件转动部位不采取必要措施就刷漆造成转动不灵活;

④ 刷油不均匀,流淌、漏涂等。

2、安装部分通病

(1) 风管、管件部件安装弊病

① 吊架间距过大,吊杆过细,固定不牢,弯钩不正规,吊杆过大,吊杆不刷油,托盘角钢不符合规范等;

② 坐标、标高不准、风管不直、不平;

③ 法兰衬垫材质不符合设计及规范规定,并有漏装及脱落现象;

④ 过伸缩缝、沉降缝无任何保护措施;

⑤ 金属风管与建筑风道交接处未做密封处理;

⑥ 帆布软接头高低不平,松紧不适度,有扭曲现象;

⑦ 风管与风口,风口与吊顶或壁面连接不严密,不水平,不牢固;

⑧ 卡架防腐不好或漏作,型钢用汽焊切割、开孔,且不清除毛刺;

⑨ 各种部件位置、方向不对或开关不灵活不严密;

⑩ 吊顶及管道井必要部位(隐蔽安装的)不设检查孔;

⑪ 任意改变风管走向、截面等,

(2) 设备安装弊病

① 坐标、标高不准,不平不正;

② 地脚螺栓无防松动装置;

③ 坡度不符合要求,甚至倒破(风机盘管机组);

④ 设备与风管,设备与设备连接不严密;

⑤ 风机机壳与叶轮间隙不符合技术要求,连轴器间隙不正确,皮带轮不在同心水平面上,减震器安装不正确,不起作用。

(3) 保温工作弊病

① 材质不符合设计要求,保温材料与风管机设备之间,及保温材料之间缝隙过大,外保护层不严、不实、松散,不平整、观感差;

② 支、吊卡处保温不严;

③ 用穿透螺栓加固,造成系统功能损失。

(4) 成品保护弊病

① 成品被坡环,污染,造成风管开裂、不平、保温层坡环,设备损坏,丢失等;

② 为本工种安装方便,坡环其它工序成品。

3、调试方面的通病

(1) 无调试方案,不做任何调试,更无调报告;

(2) 无系统风量调配分配;

(3) 不做单机试运转,或只做系统调试;

(4) 调试完毕后,不做善后工作,如测风孔不堵等;

(5) 轴承油箱无油位显示或有漏油现象。

4净化工程通病

(1) 不按洁净系统技术措施施工,混同于一般空调工程;

(2) 不做净化工程的最后调试工作,或调试手段不齐全。

篇9:建筑通风与空调安装工程施工论文

建筑通风与空调安装工程施工论文

1.空调安装中的质量控制

在建筑通风与空调安装等环节的施工过程中,对施工技术进行严格要求是为了保证建筑施工的质量。而在建筑施工方案和施工图纸的设计过程中,只有将保证施工质量作为前提条件,建筑通风和空调安装等环节施工的质量才能得到保证。

1.1确保建筑风管系统的安装质量

在建筑通风与空调安装等环节的施工过程中,施工人员需要根据所设计的图纸和方案进行施工,以便保证建筑工程的施工质量。因此,在施工中,施工人员应该依据具体安装位置来确认风管预埋的准确性;依据图纸上标明的可承受符合来选择适宜的膨胀螺栓固定支架,并在保证保温层完整的同时,将支架放在其外部。在使用支架的时候,施工人员应在托架横担与风管底部放置一些隔热材料,并在吊杆和风管侧面之间保留与保温层厚度相同的距离,以便避免托架与风管之间产生直接接触。在此过程中,施工人员所使用垫片的厚度必须要适宜,以免垫片凸入风管底部,从而保证螺母的连接能够更加稳固。在水平风管安装完毕后,水平风管的水平度必须要保持稳定,所出现的偏差必须要小,最大偏差不能高于3mm,而水平风管的总偏差不能大于20m。另外,在防火阀温度熔断器的安装过程中,施工人员需要对所有阀门进行逐个检查,以便确保防火阀温度熔断器的所有阀门都能够正常工作。在风管系统的安装过程中,建筑的每个房间所安装的风口应保持相同的类型,而为了尽可能的降低风口安装误差,施工人员应采用拉线找平的方式进行安装,以便确保所有风口的标高能够保持一致,同时保证风口表面的平整性。

1.2确保建筑通风和空调安装的施工质量

在安装风机支架的时候,为了提高安装质量,保证建筑工程的整体施工质量,施工单位应选择使用相同类型、相同规格的减震器,这也可以减轻施工人员的工作难度。在减振器安装过程中,施工人员必须要依据施工图纸和施工方案所规定的安装位置进行施工,不能在任意位置进行安装,只有采用科学的方法,在最合理的位置安装减振器,减振器的.受力才会更加均匀,其的作用才能得到真正发挥。因此,在即将安装减振器的时候,施工人员应对施工图纸所规定的安装位置进行检查,并保证具体安装位置的地面的平整性。同时,为了保证所安装的通风机能够正常工作,安装完毕的通风机必须要保持在平稳状态,而水泥砂浆的抹面也必须要平整。只有在平整的基础上,空调器的组装才不会出现偏差。此外,在安装高效过滤器的时候,过滤器外框上的箭头必须要与气流方向保持一致,并且安装误差不能大于1mm。在建筑工程施工过程中,只有保证建筑通风和空调安装等环节的施工质量,建筑工程的整体施工质量才能得到有效提升。

2.结束语

综上所述,在建筑工程施工中,建筑通风与空调安装是最为常见的环节,也是会对建筑通风效果造成很大影响的部分,这也代表着该环节的施工有一定的难度。因此,在建筑通风和空调安装等环节的施工过程中,施工人员应根据施工图纸和施工方案的要求进行施工,施工人员的施工水平必须要达到一定的标准,且必须要掌握一定的施工技术。只有如此,建筑通风与空调安装的施工质量才能得到提高,而建筑工程的整体施工质量才能得到保证。

篇10:通风与空调工程施工风管内加热器制作规定有哪些?

2.加热器的外框应结构牢固、尺寸正确,与加热管连接应牢固,无松动。

3.加热器进场应进行测试,加热管与框架之间应绝缘良好,接线正确。

篇11:通风与空调工程施工风阀安装规定有哪些?

2.阀门安装方向应正确,便于操作,启闭灵活。斜插板风阀的阀板向上为拉启,水平安装时,阀板应顺气流方向插入。手动密闭阀安装时,阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。

3.风阀支、吊架安装应按有关规定执行。

4.电动、气动调节阀的安装应保证执行机构动作的空间。

篇12:通风与空调工程施工非金属风管连接规定有哪些?

在风管与支吊架横担间应设置宽于支撑面、厚1.2mm的钢制垫板。

2.插接连接时,应逐段顺序插接,在插口处涂专用胶,并应用自攻螺钉固定。

相关专题 柔性工程施工